Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подключение МВ110-16ДН к MasterScada

  1. #1

    Post Подключение МВ110-16ДН к MasterScada

    Здравствуйте, форумчане.
    Нужна ваша помощь.
    Имеется MasterScada, ПЛК100-MP система исполнения Master PLC, модуль дискретного ввода МВ110-16ДН. Связь с MasterScada по Ethernet.
    ПЛК к мастерскаде подключается без проблем.
    Вопрос: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА К MASTERSCADA???
    Если можно, то поподробнее, опыта маловато у меня.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Выделяете порт который вы будете использовать для связи. На вкладке "Настройки" укажите протокол - Modbus RTU.
    Затем добавляете в порт устройство, а в него переменные.
    Все подробно описано в обновленной методичке - посмотрите ее:
    http://www.masterscada.ru/services/s...step/Metod.pdf
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Немного не понял.
    В проекте мастерскада вставляю компьютер, затем контроллер, затем прл100.
    А как быть с модулем. Как его добавить в проект? Через ОРС сервер? Смотрел ОРС сервер овена, там нет работы по сети ethernet.
    А в методичке не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста. Возможен ли такой вариант подключения:
    Компьютер1 далее добавляю ПЛК100 далее порт сом1 настраиваю на RS485 протокол Modbus RTU, далее добавляю устройство Modbus1 и настраиваю его как МВ110-16ДН. Таким образом обходимся без орс-сервера?Безымянный.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    А что мешает подключить МВ110-16ДН к ПЛК100 по RS-486 ? Зачем МВ110-16ДН подключать к ПК ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.09.2016 в 11:12.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста. Возможен ли такой вариант подключения:
    Компьютер1 далее добавляю ПЛК100 далее порт сом1 настраиваю на RS485 протокол Modbus RTU, далее добавляю устройство Modbus1 и настраиваю его как МВ110-16ДН. Таким образом обходимся без орс-сервера?Безымянный.JPG
    Именно так мы и написали вам сделать.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать.

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите еще один нюанс:
    Подключил модуль МВ110-16Д как было описано ранее, начал добавлять входы:Дискретный вход затем адрес ячейки. Что нужно указать в адрес ячейки т.к по Modbus RTU указывается битовая маска 33? А ка указать конкретно адрес первой ячейки?Безымянный.JPG

  9. #9

    По умолчанию

    Я так понял нужно использовать распаковку аналогово 32 битного значения?

  10. #10

    По умолчанию

    Да, все верно. Читаете маску, разбираете ее на биты.
    Обратится конкретно ко входу этот модуль ввода не позволяет.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. МВ110-16ДН подключение кнопки
    от smxms в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 20:01
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  3. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:37
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
  5. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •