Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 249

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #161

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    1. Отдельно КТР-121.01.10 не управляет отсечным клапаном, только в составе каскада. В случае если у каскадного регулятора выбран один основной котел и включено управление клапаном протока, регулятор будет отрабатывать по заданной логике, т.е. клапан будет всегда открыт, т.к. в системе один котел и он ведущий.
    2. Для настройки сначала потребуется указать наличие насосов, задать параметр времени выбега и уже потом отключить насосы. Согласен, что немного не удобно, но параметр настраивается один раз, не думаю, что это сильно затруднит процесс настройки.
    3. Ожидание это рабочий останов котлов, т.е. система запущена, но нагрев не требуется.
    4. Это ситуация, когда ни один котел из каскада не может быть запущен в работу. К примеру, сработала авария пожара, зафиксировано превышение давления в общем трубопроводе или у каждого котла зафиксирована авария горелки. Авария всей котельной это все критические аварии каскадного регулятора, об этом подробнее написано на 49 странице руководства по эксплуатации (п.11).
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #162
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за ответ.
    Скажите, в планах нет доработки программного обеспечения контроллера 01.10, чтобы было управление задвижкой в автономном режиме? По просьбам трудящихся Сейчас мы обдумываем концепцию модернизации котельной из 4 котлов. Придется ставить на каждый ШкафУправленияКотлом какой-то дополнительный тумблер управления задвижкой, причем при эксплуатации еще нужно не забывать ставить его в "правильное" положение. Как-то криво получается.

  3. #163
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Евгений, еще один вопрос. Я уже задавал его техподдержке и на вебинаре в апреле.
    Речь о возможности погодозависимого регулирования в котловом контроллере 01.10. Мне кажется, что это вполне реализуемо, если вместо датчика температуры уходящих газов, как опцию, использовать датчик уличной температуры.
    Мы построили котельную с одним котлом, где в качестве резервного используется электрокотел. Они работают на общий теплообменник, который расположен достаточно далеко от котла. Погодозависимое регулирование в сети после теплообменника организовали на основе ТРМ212. Котел же "жарит" постоянную температуру, что, естественно , вызывает вопросы у собственника. Вот и ездим , меняем уставку.
    Как раз на этой котельной очень бы пригодилось погодозависимое регулирование в котловом контроллере.
    Последний раз редактировалось televisor 7; 27.08.2021 в 05:46.

  4. #164
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Котел же "жарит" постоянную температуру, что, естественно , вызывает вопросы у собственника. Вот и ездим , меняем уставку.
    Как раз на этой котельной очень бы пригодилось погодозависимое регулирование в котловом контроллере.
    Если горелка одно- или двухступенчатая, то это можно сделать на 2ТРМ1: https://owen.ru/forum/showthread.php...067#post191067


    Прошу прощения за то, что "вклинился"!
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.08.2021 в 06:51.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Котел же "жарит" постоянную температуру, что, естественно , вызывает вопросы у собственника. Вот и ездим , меняем уставку.
    Как раз на этой котельной очень бы пригодилось погодозависимое регулирование в котловом контроллере.
    Хотите, угадаю, какой следующий вопрос возникнет у собственника, после того, как вы сделаете погодное регулирование в котловом контуре?
    - А почему у нас котёл так быстро сгнил?
    Как вы думаете, почему ни у Виссмана, ни у Будеруса, ни у других производителей в котловых контроллерах нет такой фичи?

  6. #166
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как вы думаете, почему ни у Виссмана, ни у Будеруса, ни у других производителей в котловых контроллерах нет такой фичи?
    Я знаю ответ. Там мало что понимают в работе теплогенераторной (водогрейной котельной).

    Ещё раз прошу меня извинить.
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.08.2021 в 10:07.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Хотите, угадаю, какой следующий вопрос возникнет у собственника, после того, как вы сделаете погодное регулирование в котловом контуре?
    - А почему у нас котёл так быстро сгнил?
    Как вы думаете, почему ни у Виссмана, ни у Будеруса, ни у других производителей в котловых контроллерах нет такой фичи?
    ну тут полегче! и у будеруса и у висмана это все есть. и утащить котел в зону конденсации на раз, если не понимаешь, что делаешь. у будеруса там есть настройка сколько градусов выше уставки самого горячего контура поддерживать котлы. и как раз отключить эту функцию нельзя никак. приходится делать контур "бассейн" и туда резистор-****имитатор. и только тогда можно заставить логоматик отдавать постоянную температуру коллектора.

    есть зона начала конденсации на которую ориентирован антиконденсационный насос. никто не мешает регулировать температуру уставки котла в зоне выше этой температуры. то есть по погоде менять температуру котла от 65 до 90 градусов вполне допустимо. это кстати реализовано в 2.41.

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Евгений, еще один вопрос. Я уже задавал его техподдержке и на вебинаре в апреле.
    Речь о возможности погодозависимого регулирования в котловом контроллере 01.10. Мне кажется, что это вполне реализуемо, если вместо датчика температуры уходящих газов, как опцию, использовать датчик уличной температуры.
    если покупать 2.41 дорого , а квалификации хватает, то купите ИПП120 и в ней реализуйте погодное регулирование. если теспературу уходящих газов отключить в 1.10 он в логике ее будет игнорировать, а вот по модбасу, если память не изменяет, продолжит отдавать. вот читайте ее с помощью ИПП120 и по графику корректируйте уставку
    Последний раз редактировалось bayk; 01.09.2021 в 15:43.

  8. #168
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо всем, заинтересовавшимся моими вопросами. Однако, хотелось бы все-таки узнать мнение авторов проекта. Возможны ли доработки, о которых я спрашивал. А если нет, то почему?

    Сегодня задам еще несколько вопросов. Сейчас мы модернизируем котельную из четырех котлов с модулируемыми горелками. Переделали пока один ШкафУправленияКотлом на контроллере 01.10. Отлаживаю регулирование температуры. Образовалось несколько проблем. Передо мной лежит книжка об 01.10, раскрытая на стр.32 ( разд.10.7. Модулируемая горелка). Чтобы было понятно, УставкаТемпературыПрямойВоды 80 грд, ЗонаНечувствительностиТемпературыПрямойВоды 5 град.

    1. Команда на запуск горелки появляется , когда рассчитанная мощность горелки 20 %. Пока идет продувка, контроль герметичности и.т.д., рассчитанная мощность продолжает расти. В результате к моменту начала горения параметр МОЩНОСТЬ показывал, например, 69 %.
    Чтобы обхитрить эту проблему, попробовал использовать режим ХолодныйСтарт. Задал максимальный ПорогТемпературыПрямойВоды,ВключающийРежимХолПуск 80 град, ВремяПрогреваКотлаНаМинимальнойМощности 2 мин. Стало хорошо. Однако, зимой температура прямой воды будет всегда выше 80 град. Поэтому при запуске контроллер сразу же прекратит ХолодныйСтарт по условию температуры.
    Возможно ли увеличить верхнюю границу уставки до 150 град, например?

    2. Правильно ли я понял, что, если температура находится внутри зоны нечувствительности ( в моем случае 75-85 град), "мозг" не должен менять параметр МОЩНОСТЬ? Так, по крайней мере, на рисунке.
    Или расчет продолжается, но не выдаются команды на увеличение и снижение мощности?

    3. Из рисунка видно, что сигнал ЗапросНаРозжиг снимается в т.8, когда рассчитанная мощность снизилась до 20%.
    При этом, в тексте, сказано: • 7 — температура подачи избыточна, снят запрос на розжиг горелки.
    • 8 — горелка отключилась.

    А вот что видел я.
    Температура было в пределах ЗоныНечувствительности ( примерно 83 град.). Параметр МОЩНОСТЬ снижался, горелка перешла на свою реально минимальную мощность. Когда МОЩНОСТЬ опустилась ниже 20%, выход контроллера DO3 "СнижениеМощности" включился постоянно. Сигнал ЗапросНаРозжиг не отключался. Казалось бы, здорово. Гореть и гореть!
    Однако, параметр МОЩНОСТЬ медленно снижался. Хотя, повторюсь, температура была в пределах ЗоныНечувствительности. Когда он достиг 0 %, ЗапросНаРозжиг исчез, и горелка остановилась.

    Можно ли посмотреть документацию, из которой понятно, каков реальный алгоритм?

    4. В меню ЗАЩИТЫ наткнулся на пункт УправляемоеВыключениеГорелки. Не смог найти в описании ничего об этом. Наверное, невнимательно читал. Подскажите, пжл, о чем идет речь?
    Последний раз редактировалось televisor 7; 03.09.2021 в 10:31.

  9. #169
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Прошу прощения за ЗонуНечувствительности. Я неправильно понял. 5 градусов это не+/- 5 , а +/- 2,5 град.
    Последний раз редактировалось televisor 7; 03.09.2021 в 10:25.

  10. #170

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Для начала отвечу по доработкам. Погодозависимость в 1.10 добавлять не планировали. По поводу автономного управления задвижкой, опишите, пожалуйста, ваше видение алгоритма мне на почту.

    Вопросы по эксплуатации.

    1. Расширить диапазон уставки не составит труда, но не совсем понятно какую проблему мы таким способом решим. Все-таки функция холодного пуска предназначена для других целей. Было бы здорово, если вы свою проблему описали немного подробнее на почту, возможно ваши предложения по ее решению.

    2. Расчет мощности в зоне нечувствительности приостанавливается.

    3. Спасибо за замечание, это ошибка в тексте конечно. Верный алгоритм изображен на рисунке. Фраза "снят запрос на розжиг горелки" принадлежит пункту 8. Постараемся внести исправления в РЭ в ближайшее время.
    Как вы верно заметили следующим постом, зона нечувствительности 5 градусов, это +/-2.5 градуса от уставки, поэтому текущее значение температуры лежало вне зоны нечувствительности, с этим и связано дальнейшее падение мощности и отключение горелки.

    4. Про функцию управляемого выключения описано в пункте 10.8 Защита. Если вкратце, то эта функция позволяет КТР работать с менеджерами горения, которые автоматически перезапускают горелку при длительной непрерывной ее работе.


    Расскажите, а вы используете 4 штуки КТР-121.01.10 без каскадного регулятора? Почему?
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 07.09.2021 в 09:03.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •