Здравствуйте.

1. Отдельно КТР-121.01.10 не управляет отсечным клапаном, только в составе каскада. В случае если у каскадного регулятора выбран один основной котел и включено управление клапаном протока, регулятор будет отрабатывать по заданной логике, т.е. клапан будет всегда открыт, т.к. в системе один котел и он ведущий.
2. Для настройки сначала потребуется указать наличие насосов, задать параметр времени выбега и уже потом отключить насосы. Согласен, что немного не удобно, но параметр настраивается один раз, не думаю, что это сильно затруднит процесс настройки.
3. Ожидание это рабочий останов котлов, т.е. система запущена, но нагрев не требуется.
4. Это ситуация, когда ни один котел из каскада не может быть запущен в работу. К примеру, сработала авария пожара, зафиксировано превышение давления в общем трубопроводе или у каждого котла зафиксирована авария горелки. Авария всей котельной это все критические аварии каскадного регулятора, об этом подробнее написано на 49 странице руководства по эксплуатации (п.11).