    По умолчанию Котельный терморегулятор КТР-121

    Здравствуйте, коллеги.

    Компания ОВЕН разрабатывает решение для промышленных котельных.

    КТР-121 – это линейка приборов с готовыми алгоритмами для автоматизации блочно-модульных, стационарных, крышных водогрейных котельных с жидкотопливными или газовыми горелками со встроенным топочным автоматом.
    Алгоритмы КТР-121 разделены по функциональным задачам автоматизации котельной. Объединение в единую систему нескольких приборов КТР-121 позволяет получить решения для сложных схем котельных.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	алгоритмы.png 
Просмотров:	645 
Размер:	64.6 Кб 
ID:	37551
    Основные задачи КТР-121:
    • Регулирование температуры прямой воды в общем трубопроводе.
    • Управление каскадом до 4-х котлов.
    • Погодозависимое регулирование.
    • Поддержание температуры в контурах отопления и ГВС.
    • Управление насосными группами.
    • Защита работы оборудования и сигнализация об аварии.
    • Ограничение доступа к настройкам паролем.
    • Диспетчеризация по RS-485.

    Преимущества:
    • Обеспечение работоспособности котельной при выходе из строя датчика температуры прямой воды.
    • Точное и плавное регулирование температуры благодаря алгоритму автоматической подстройки времени реакции контроллера на изменения расхода тепла.
    • Позволяет избежать эффекта тактования котла.
    • Защита от конденсата.
    • Управление горелками с использованием стандартных контактов Т1-Т2, Т6-Т7-Т8 (pin-to-pin).
    • Совместим с горелками мировых производителей: Weishaupt, CIB Unigas, Lamborghini, Rielo, Oilon, Baltur, EcoFlam, SAACKE и пр.
    • Ведение журнала аварийных событий с меткой времени.
    • Диагностика работы всех узлов системы.
    • Управление котельной с лицевой панели щита.
    • Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки.
    • Удаленное управление котельной через облачный сервис OwenCloud.
    • Определение резервного котла в каскаде.

    Всего планируются 6 контроллеров с различными алгоритмами управления.

    Первыми в линейке приборов КТР-121 в свет выйдут контроллеры каскада 2..4 котлов:
    КТР-121.х.02.20 - простой каскадник на 2 котла.
    КТР-121.х.02.40 - простой каскадник на 4 котла (х - тип питания 24В или 220В)

    Видеообзор линейки:


    Для возможности применения КТР на котельных был получен сертификат промышленной безопасности.

    Коллеги, огромная просьба поделиться своими пожеланиями, мыслями, впечатлениями. С радостью ответим на ваши вопросы.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось G.Mark; 04.06.2018 в 17:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Модулируемые горелки обычно комплектуются регулятором мощности (например, RWF-40) опционально, у самой горелки мощность регулируется по дискретным входам (обычно обозначаются Т6,Т7,Т8). У вас же регулирование модулируемой горелкой предполагается аналоговое? Это влечет за собой приобретение лишнего в данном случае регулятора только ради аналогового входа. Ведь ПИД регулятор температуры подачи у вас будет в составе контроллера?
    И что это за ограничение в 10кВт? Что-то давно даже бытовых котлов такой мощности не попадалось.

  3. #3

    По умолчанию

    Eugene.A
    Не все регуляторы мощности, которыми комплектуются импортные горелки обеспечивают функционал работы, требуемый нашими надзорными органами. Приходится доукомплектовывать различными сигнализаторами, регуляторами уже якобы готовый комплект.

    КТР-121 поддерживает режим ступенчатого управления (большое горение, малое горение). Для сервопривода модулируемых горелок реализован ПИД-закон управления дискретными сигналами "больше", "меньше" или аналоговым сигналом 4...20мА. Выбор того или иного способа управления зависит от настройки КТР-121.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Eugene.A
    КТР-121 поддерживает режим ступенчатого управления (большое горение, малое горение). Для сервопривода модулируемых горелок реализован ПИД-закон управления дискретными сигналами "больше", "меньше" или аналоговым сигналом 4...20мА. Выбор того или иного способа управления зависит от настройки КТР-121.
    Просто я не увидел на рисунке в перечне дискретных сигналов выходов "больше" "меньше".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Eugene.A
    Не все регуляторы мощности, которыми комплектуются импортные горелки обеспечивают функционал работы, требуемый нашими надзорными органами.
    Это вообще не задача регулятора мощности. У горелок обычно для этого всего лишь дискретный вход для блокировки по внешним авариям - перегрев, разрежение в газоходе, давление в котле и т.д. все функции обеспечения безопасности реализуются котлоавтоматикой, к горелке это не относится.
    Есть вопросы по каскадному управлению. Существуют схемы с котловыми насосами, когда циркуляцию в котле обеспечивает собственный насос котла, и с общими насосами, когда циркуляцию в котлах обеспечивают либо сетевые насосы, либо общие для всех котлов. В первом случае при останове котла останавливается также котловой насос. Во втором случае котёл, выведенный из каскада, должен отключаться от сети электрозадвижкой, чтобы не гонять через него воду впустую, и для минимизации потерь тепла. На мощных котлах дополнительно закрывается шибер в газоходе. Есть и другие вопросы, например, горячий и холодный резерв, сменный мастер в кскаде, обеспечение равномерной наработки оборудования, но это, как я понимаю, уже слишком сложно для столь простого контроллера...
    Я не вижу функций управления всем этим вспомогательным оборудованием в вашем контроллере.
    Второй вопрос - реализация погодозависимого регулирования. Как я понял, ваш контроллер регулирует теплопроизводительность изменением температуры котлов? Но есть существенные ограничения этого способа. Во-первых, большинство котлов не допускают снижение температуры ниже 50-60 градусов в обратке, во избежание конденсации. Т.е. в межсезонье эта система будет неспособна обеспечить оптимальный режим отопления. Во-вторых, как при пониженной температуре котла будет обеспечиваться приготовление горячей воды? Такой температуры может оказаться недостаточно.
    Регулирование температуры отопления и ГВС обычно осуществляется совсем иначе - регулирующими клапанами в контурах.
    Есть ещё один аспект проблемы - нежелательно эксплуатировать котлы с существенными перепадами температуры, это сильно сокращает их срок службы вследствие температурных напряжений, приводящих к разрушению конструкции. Оптимально поддерживать температуру котла постоянной, обычно это 85-110 градусов.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.06.2018 в 18:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Оооо... Отличный текст. Я сначала долго вычитывался и пытался понять кто это написал и не из моего ли письменного отзыва это все скопировано. Ан нет оказывается просто все это написал специалист, который как и я постоянно имеет дело с котельными. Прошу обратить разработчиков на это особое внимание!!! Два совершенно разных человека пишут текст совпадающий слово в слово без предварительного сговора
    Последний раз редактировалось bayk; 24.06.2018 в 13:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это вообще не задача регулятора мощности. У горелок обычно для этого всего лишь дискретный вход для блокировки по внешним авариям - перегрев, разрежение в газоходе, давление в котле и т.д. все функции обеспечения безопасности реализуются котлоавтоматикой, к горелке это не относится.
    Есть вопросы по каскадному управлению. Существуют схемы с котловыми насосами, когда циркуляцию в котле обеспечивает собственный насос котла, и с общими насосами, когда циркуляцию в котлах обеспечивают либо сетевые насосы, либо общие для всех котлов. В первом случае при останове котла останавливается также котловой насос. Во втором случае котёл, выведенный из каскада, должен отключаться от сети электрозадвижкой, чтобы не гонять через него воду впустую, и для минимизации потерь тепла. На мощных котлах дополнительно закрывается шибер в газоходе. Есть и другие вопросы, например, горячий и холодный резерв, сменный мастер в кскаде, обеспечение равномерной наработки оборудования, но это, как я понимаю, уже слишком сложно для столь простого контроллера...
    Я не вижу функций управления всем этим вспомогательным оборудованием в вашем контроллере.
    Второй вопрос - реализация погодозависимого регулирования. Как я понял, ваш контроллер регулирует теплопроизводительность изменением температуры котлов? Но есть существенные ограничения этого способа. Во-первых, большинство котлов не допускают снижение температуры ниже 50-60 градусов в обратке, во избежание конденсации. Т.е. в межсезонье эта система будет неспособна обеспечить оптимальный режим отопления. Во-вторых, как при пониженной температуре котла будет обеспечиваться приготовление горячей воды? Такой температуры может оказаться недостаточно.
    Регулирование температуры отопления и ГВС обычно осуществляется совсем иначе - регулирующими клапанами в контурах.
    Есть ещё один аспект проблемы - нежелательно эксплуатировать котлы с существенными перепадами температуры, это сильно сокращает их срок службы вследствие температурных напряжений, приводящих к разрушению конструкции. Оптимально поддерживать температуру котла постоянной, обычно это 85-110 градусов.
    В первом сообщении данной темы функция сменного мастера, обеспечения равномерной наработки описана как : "Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки" - это некорректная терминология данного функционала?
    Все каскадники линейки КТР-121 меняют роль ведущего котла по времени или по неисправности. Ведется подсчет количества включений каждого котла и времени их работы.

    В самых простых каскадных регуляторах на 2..4 котла (КТР-121 02.20 и 02.40) не заложено управление никаким дополнительных оборудованием (ни насосами, ни клапанами и пр). Эти контроллеры предназначены для котельных малой мощности, где у котлов уже есть автоматика отвечающая за управление котловым насосом, регулированием температуры обратной воды и пр. (котловые пульты балтур, юникол и пр). КТР-121 для таких систем - дополнение, для осуществления функций каскадирования, погодозависимого управления. Да, у производителей котловых пультов есть аналогичные решения (каскадники). Но их сложность, избыточность функционала и, как следствие цены, вызывают у заказчика депрессию.
    Для котельной, где помимо управлением каскадным включением/выключением котлов, требуется управлять доп. оборудованием в виде насосов, и клапанов предлагается решение в виде связки приборов - котловых КТР-121.01.10 под управлением каскадника КТР-121.02.41. Управление контурами отопления и ГВС реализовано отдельном приборе на КТР-121.03.хх. Вся связка объединяется в систему по интерфейсной линии RS-485. Для пояснения данной концепции привожу схемку:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Управление работы всей котельной соединение.png 
Просмотров:	584 
Размер:	96.3 Кб 
ID:	37786

    Таким образом мы реализуем требования по управлению насосами, рег-ем температуры обратки и гидравлическим отключением неработающего котла. Функцию погодозависимого регулирования температуры подачи в общем трубопроводе можно отключить в настройках. Это избежать перепадов температур за котлами, в схемах где это не требуется.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 25.06.2018 в 10:59.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    В первом сообщении данной темы функция сменного мастера, обеспечения равномерной наработки описана как : "Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки" - это некорректная терминология данного функционала?
    Все каскадники линейки КТР-121 меняют роль ведущего котла по времени или по неисправности. Ведется подсчет количества включений каждого котла и времени их работы.

    В самых простых каскадных регуляторах на 2..4 котла (КТР-121 02.20 и 02.40) не заложено управление никаким дополнительных оборудованием (ни насосами, ни клапанами и пр). Эти контроллеры предназначены для котельных малой мощности, где у котлов уже есть автоматика отвечающая за управление котловым насосом, регулированием температуры обратной воды и пр. (котловые пульты балтур, юникол и пр). КТР-121 для таких систем - дополнение, для осуществления функций каскадирования, погодозависимого управления. Да, у производителей котловых пультов есть аналогичные решения (каскадники). Но их сложность, избыточность функционала и, как следствие цены, вызывают у заказчика депрессию.
    Для котельной, где помимо управлением каскадным включением/выключением котлов, требуется управлять доп. оборудованием в виде насосов, и клапанов предлагается решение в виде связки приборов - котловых КТР-121.01.10 под управлением каскадника КТР-121.02.41. Управление контурами отопления и ГВС реализовано отдельном приборе на КТР-121.03.хх. Вся связка объединяется в систему по интерфейсной линии RS-485. Для пояснения данной концепции привожу схемку:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Управление работы всей котельной соединение.png 
Просмотров:	584 
Размер:	96.3 Кб 
ID:	37786

    Таким образом мы реализуем требования по управлению насосами, рег-ем температуры обратки и гидравлическим отключением неработающего котла. Функцию погодозависимого регулирования температуры подачи в общем трубопроводе можно отключить в настройках. Это избежать перепадов температур за котлами, в схемах где это не требуется.
    Да, про смену ведущего котла я проглядел, извиняюсь.
    А по поводу маломощных котлов со своими пультами - в них нет никакого контроля безопасности, только 3-4 термостата для управления горелкой и насосом рециркуляции, единственная цепь - контроль перегрева. Поэтому при наличии контроллера смысла в таком пульте нет. Всё равно приходится делать котловой щит с контролем цепей безопасности (давление в котле, в газоходе), выводом сигналов на диспетчеризацию, управления котловым насосом либо электрозадвижкой и т.д. в зависимости от тепломеханической схемы. Лучше бы возложить все эти функции на контроллер, уж коль он есть.
    Вот у вас на приложенной схеме есть контроль загазованности, пожара, давления в газопроводе, но не показано управления газовым клапаном. Возможно предусмотреть хотя бы сухой контакт на отсечку газа?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.06.2018 в 18:40.

  9. #9

    По умолчанию

    Дискретные входа:
    П - пуск
    Ст - стоп
    СБ - сброс
    Ав.г - авария горелки
    Р.р - реле разрежения
    Рг.min - давление газа минимальное
    Рг.max - давление газа максимальное
    Р.п - реле протока/перепада

    Аналоговые входа:
    Т.пр - датчик температуры прямой воды
    Р.пр - датчик давления прямой воды
    Т.об - датчик температуры обратной воды
    Р.вх - резервный аварийный вход, работает в режиме дискретного
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис 2.png 
Просмотров:	986 
Размер:	129.7 Кб 
ID:	26093   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис 3.png 
Просмотров:	623 
Размер:	124.8 Кб 
ID:	26094   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис 1.png 
Просмотров:	907 
Размер:	258.0 Кб 
ID:	26095   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис0.png 
Просмотров:	545 
Размер:	17.2 Кб 
ID:	26099  

  10. #10

    По умолчанию

    А планируется какой-нибудь дисплей на дверь шкафа? Всё-таки ДИН-реечное исполнение...
    И что там с 10кВт? Это не опечатка?

Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •