Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
    Запутался в логике дискретных входов КТР-121.01.10.
    DI2 (работа котла) - в РЭ стр.17 в таблице 8.1 указано, что состояние "1" это Авария. Но ведь на горелке контакт B4 активен именно когда горелка в работе. Что заводить на DI2?
    DI6 (проток воды) - Что соответствует аварийному состоянию? Отсутствие напряжения на DI6?
    Вы верно заметили, сигнал В4 активен во время работы горелки. Сигнал "1" на DI2 свидетельствует о нормальной работе системы. Обращаю Ваше внимание, сигнал В4 не контролируется, если в настройках защиты (Меню/Настройки/Защита) в параметре "Вр.розжига" задано значение "0".
    DI6: 0 - отсутствие протока, 1 - наличие протока.
    Благодарю за замечание, постараемся оперативно внести исправления в РЭ.

    Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос-предложение: нет ли в планах выпуска Панелей оператора для КТР-121.
    Мы уже подготовили прошивку для панелей оператора ИПП120 с индикацией алгоритмов КТР-121. Если Вам будет интересно протестировать ее или более подробно описать свои пожелания, напишите мне на почту, указанную в моей подписи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Мы уже подготовили прошивку для панелей оператора ИПП120 с индикацией алгоритмов КТР-121. Если Вам будет интересно протестировать ее или более подробно описать свои пожелания, напишите мне на почту, указанную в моей подписи.
    Я проектировщик, для тестирования оборудования базы нет. У меня в работе сейчас проект котельной, в которой решили опробовать КТР-121 01.10 (2 шт.); 02.41 и 03.10. Если я заложу в проект ИПП120, то в какой срок будет готова коммерческая прошивка для ИПП120? На данный набор КТР нужно будет одна ИПП120?

  3. #73

    По умолчанию

    По сроку коммерческой прошивки сейчас не готов ответить.
    В качестве пробных вариантов мы подготовили прошивки на ИПП120 для котловых регуляторов и простых каскадов с тепловыми регуляторами (КТР-121.02.20/02.40 + 03.10/03.20). Для больших схем автоматизируемых связкой приборов (КТР-121.02.41 + 01.10) прошивки пока не готовы. Для подобных схем, вероятно, было бы удобнее использовать панели оператора с размером экрана больше чем у ИПП120. Как Вы считаете? Если у Вас есть требования и пожелания по визуализации и функционалу, прошу выслать их мне на почту.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #74

    По умолчанию

    Прошу пояснить кнопки "Аварийный останов", "Старт/Стоп" и "Сброс", подключаемые на DI5, DI7, DI8 должны быть с фиксацией или без фиксации

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
    Прошу пояснить кнопки "Аварийный останов", "Старт/Стоп" и "Сброс", подключаемые на DI5, DI7, DI8 должны быть с фиксацией или без фиксации
    Для корректной работы DI5 должен быть замкнут (без фиксации), DI7 с фиксацией (без самовозврата), DI8 без фиксации.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #76

    По умолчанию

    Всем привет.
    Мы обновили прошивку всех алгоритмов КТР-121 до версии 2.07. Ниже об изменениях.

    Регулирование температуры обратного теплоносителя;
    Было: регулирование по разнице температур между подачей и обраткой.
    Стало: регулирование по заданной уставке, по разнице температур между подачей и обраткой, одновременно по разнице и по уставке. Необходимый режим регулирования настраивается.

    Рециркуляция в режиме холодного пуска;
    Было: рециркуляция включалась в соответствии с уставкой и текущей температурой обратного теплоносителя.
    Стало: рециркуляция включается принудительно на время холодного пуска.

    Работа с менеджерами горения с функцией управляемого перезапуска горелки;
    Было: КТР-121 при запланированном перезапуске горелки фиксировал ее аварию.
    Стало: прибор ожидает подтверждение розжига горелки после ее перезапуска.

    Автоматический переход зима-лето в КТР-121.03;
    Было: переход осуществлялся по текущей температуре на улице.
    Стало: переход осуществляется по среднесуточной температуре на улице.

    Удержание ступенчатого котла в работе на первой ступени;
    Было: котел отключался при избытке тепла.
    Стало: при избытке тепла котел продолжает работать на первой ступени (верхний порог ограничен аварийной температурой). Функция опциональна.

    Управление отсечными клапанами протока;
    Было: контроллер не управлял клапанами протока.
    Стало: контроллер управляет отсечными клапанами протока. Функция опциональна.

    Удержание котлового насоса в работе;
    Было: при переходе всех котлов в режим ожидания, котловые насосы останавливались.
    Стало: при переходе всех котлов в режим ожидания, котловой насос на ведущем котле продолжает работать. Функция опциональна.

    Контроль аварий давления в открытых тепловых контурах;
    Было: прибор не контролировал давление в общем сетевом контуре, при аварии по давлению открытые тепловые контуры продолжали работать.
    Стало: прибор контролирует давление в общем сетевом контуре, при аварии по давлению тепловые контуры останавливаются. Функция опциональна.


    Приборы, выпущенные после 28.08.2020 имеют новую прошивку 2.07. Для приборов выпущенных ранее, прошивку можно обновить через бесплатную программу ОВЕН Конфигуратор.
    Инструкция по перепрошивке.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #77
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    при избытке тепла котел продолжает работать на первой ступени (верхний порог ограничен аварийной температурой).
    "Верхний порог" - это у КТР?
    Иначе лишь с одним "выключателем" получится мина замедленного действия...



    Впрочем, я об этом уже писАл...
    Последний раз редактировалось Stentor; 03.09.2020 в 15:23.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    "Верхний порог" - это у КТР?
    Иначе лишь с одним "выключателем" получится мина замедленного действия...
    Верно, это уставка аварийной температуры у КТР.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #79
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Интересно как поведёт себя КТР-121.01 при работе с модулируемой горелкой CIB-UNIGAS, так как эта горелка после розжига открывает на полную сервопривод, а уже потом отдаёт управление приводом стороннему регулятору?
    И ещё, интересно алгоритм для КТР написан в OwenLogic или нет?
    Это интересно какая из горелок CIB-UNIGAS это делает?

  10. #80
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Это не горелка , а человеческий фактор . Ребята диспетчеризировали двух контурную котельную .
    Забыли убрать перемычки на цепи безопасности горелки . Воду холодную отключили .
    Горелка работала сама по себе . Во внутреннем контуре вода закипела и выкипела .
    Водогрейный котёл раскалился до красна . Подали воду. Внутренний контур начал подпитываться .
    И взрыв . Котёл вылетел из котельной как ракета на несколько десятков метров.
    Так только взрываются паровые котлы, но не летают .
    Разговаривал с наладчиками 3 года назад они проводили тех обслуживание все защиты отрабатывали штатно .
    Это Вы про котельную, в которой стоял КТР?

    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •