Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
Запутался в логике дискретных входов КТР-121.01.10.
DI2 (работа котла) - в РЭ стр.17 в таблице 8.1 указано, что состояние "1" это Авария. Но ведь на горелке контакт B4 активен именно когда горелка в работе. Что заводить на DI2?
DI6 (проток воды) - Что соответствует аварийному состоянию? Отсутствие напряжения на DI6?
Вы верно заметили, сигнал В4 активен во время работы горелки. Сигнал "1" на DI2 свидетельствует о нормальной работе системы. Обращаю Ваше внимание, сигнал В4 не контролируется, если в настройках защиты (Меню/Настройки/Защита) в параметре "Вр.розжига" задано значение "0".
DI6: 0 - отсутствие протока, 1 - наличие протока.
Благодарю за замечание, постараемся оперативно внести исправления в РЭ.

Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
И ещё вопрос-предложение: нет ли в планах выпуска Панелей оператора для КТР-121.
Мы уже подготовили прошивку для панелей оператора ИПП120 с индикацией алгоритмов КТР-121. Если Вам будет интересно протестировать ее или более подробно описать свои пожелания, напишите мне на почту, указанную в моей подписи.