Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #81
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В этой котельной стояла автоматика ф."Контел" г.Владимир .
    Знакомые...

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли , что там стоял КРТ ??
    Очень редко жаротрубные котлы улетают из котельной. Мне известен только один такой случай: в совхозе «Масловский» в 2019 году. Там в котельной стоял КТР.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #82
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В этой котельной стояла автоматика ф."Контел" г.Владимир . И котловая и обще котельная .


    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Котельную изготавливали ООО "Теплогазстрой" .
    ...Воронежский.
    "ООО «Инжиринговая компания – Теплогазстрой» –современное предприятие строительной отрасли.
    Успешно работая с 2003 года..."
    Последний раз редактировалось Stentor; 08.02.2021 в 22:17.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Знакомые...


    Очень редко жаротрубные котлы улетают из котельной. Мне известен только один такой случай: в совхозе «Масловский» в 2019 году. Там в котельной стоял КТР.
    Вот и сообщите народу, почему цепи безопасности не сработали, если они на КТР никак не завязаны.

  4. #84
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Так только взрываются паровые котлы, но не летают .
    Кстати, паровые котлы как раз и "летают".

    Известны случаи, когда верхний 6-метровый барабан выбивал ж-б. плиты покрытия котельной и улетал от неё за 300 метров...

    Прошу прощения за оффтоп!
    Последний раз редактировалось Stentor; 09.02.2021 в 11:48.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #85

    По умолчанию

    То что по фото стоял КТР еще ничего не доказывает, я, к примеру все цепи сигнализирующие замкну перемычками и другими хитрыми способами, да оставлю управляющие сигналы на горелку, тогда и выйдет результат как на фото, неизвестно же как и что было там наподключено. Или результат экспертизы есть, что именно из за ктр всетакипроизошло?

  6. #86
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Блочная модульная котельная была сдана в эксплуатацию в 2010 г.
    с автоматикой " Контел" г. Владимир http://www.kontel.ru/
    Правильно. Тогда это выглядело так:



    В 2018 или уже в 2019 году этот щит демонтировали, в котельной появились другие щиты:



    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #87
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Но ребята решили с экономить .
    Думаю, что дело вовсе не в этом. Технология в котельной и меры безопасности довольно просты. Можно, конечно, превращать её в "центр управления полётом", а можно сделать "дёшево и сердито".

    ИМХО, там просто кто-то наделал чересчур много ошибок...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #88

    По умолчанию

    Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?

  9. #89
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?
    Такой глубины расследование бывает, пожалуй, только после крушения самолёта и т.п.

    С точки зрения технолога у меня такая гипотеза:
    Начаться аварийная ситуация могла по двум вариантам:
    1 По какой-то причине остановился котловой насос (насовсем). Электронный регулятор температуры воды горелку не выключал, потому что нагреваемая вода или пар просто не доходили до его первичного преобразователя (датчика).
    2 Котловой насос работал как обычно. Но электронный регулятор температуры воды вышел из строя и поэтому горелку не выключал.

    По первому варианту передача вырабатываемой тепловой энергии контуру теплосети отсутствовала вовсе, по второму – была значительно меньше тепловой мощности горелки.
    Вода в котле закипела. При давлении пара более 20 атмосфер разорвало жаровую трубу, так как сталь там была нагрета до сравнительно высокой температуры и потеряла свою прочность.
    Здесь я предполагаю, что горелку котла не выключало ни реле аварийно высокой температуры воды на выходе котла, ни реле аварийно высокого и аварийно низкого давления воды в котле.
    Последний раз редактировалось Stentor; 11.02.2021 в 13:16.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #90
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Действительно ф. Контел привлекли к расследованию . Потому что во всей документации она и фигурировала .

    Поэтому если кто хочет модернизировать котельные нужно всё это согласовывать ( и даже с изготовителями автоматики которую вы выбрасываете).
    Боюсь тогда Вы никогда не согласуете, любая фирма скажет, что её автоматика самая лучшая и лучше её и применить!
    Это же навредит репутации фирмы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38