  1. #61

    По умолчанию

    Если проектировать или монтировать будет раздолбай - то никакие обозначения не помогут. Хотя бы потому, что Вы еще забыли про датчики повышенного пониженного давления в котле.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    КТР , как указано в начале, совместим с горелками Weishaupt. Для управления используются стандартные контакты T1 T2 T6 T7 T8. В инструкциях к менеджерам горения нет таких контактов и в помине, пересмотрел доки до 2010г ?????
    Можно увидеть нормальное описание работы указанных выходов КТР, в инструкции предполагается что подключающий должен быть экстрасенсом )))

    И ещё один вопрос. Комбинацию выходов КТР Т6 Т7 Т8 вполне можно использовать для управления 3х ступенчатыми горелками. Почему это не реализовано в КТР??? Лень добавить еще один блок логики???

    Для управления 3х ступенчатой горелкой достаточно запрос Т1 и Т2 (20%), вторая ступень Т6 и Т7(+30%=50%), третья ступень Т6 + Т7 +Т8(+30+50=100%).

    Когда можно увидеть данную доработку на практике?
    Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас? Некоторые производители и правда стали совсем по разному маркировать сигналы внешнего управления. Поэтому в документации помимо схемы подключения есть еще и описание назначения выходных элементов.

    Вопрос реализации логики управления 3х ступенчатой горелкой взяли в проработку.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  3. #63

    По умолчанию

    Выполняю проект модернизации котельной с установкой двух водогрейных котлов оборудованных модулирующими горелками BG-400M. В качестве регулятора мощности использую КТР-121.01.10 Подскажите пожалуйста по правильности схемы подключения КТР-121.01.10 к модулируемой горелке. Реле протока подключаю на вход DI 6, датчик разрежения подключаю на вход DI 4. В качестве датчика давления воды за котлом использую ЭКМ. Контакты ЭКМ и аварии горелки вход S3 подключаю на вход DI 1 (Разрешающая цепь), вот только непонятен алгоритм работы входа? На замыкание или размыкание. Ведь на S3 появляется напряжение только при аварии горелки например по факелу и как тогда отработает КТР этот сигнал?

  4. #64

    По умолчанию

    Ответ на вопрос можете найти в данной теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...174#post313174
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #65

    По умолчанию

    КТР-121 с питанием 220В имеет блок питания 24В. Для чего он? Можно ли его использовать для питания датчика давления?

  6. #66

    По умолчанию

    Да, встроенный источник питания можно использовать для питания аналогового датчика давления.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #67

    По умолчанию

    Ещё вопрос. Кнопки "Старт/Стоп" и "Сброс" на DI7, DI8 обязательно подключать? Клавишами на самом КТР эти операции возможно выполнять?

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос. Кнопки "Старт/Стоп" и "Сброс" на DI7, DI8 обязательно подключать? Клавишами на самом КТР эти операции возможно выполнять?
    Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания прибора, переходит в режим который определен внешней кнопкой управления. Кнопки можно не подключать, но в случае пересброса питания прибора, прибор перейдет в режим "Стоп".
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #69

    По умолчанию

    Запутался в логике дискретных входов КТР-121.01.10.
    DI2 (работа котла) - в РЭ стр.17 в таблице 8.1 указано, что состояние "1" это Авария. Но ведь на горелке контакт B4 активен именно когда горелка в работе. Что заводить на DI2?
    DI6 (проток воды) - Что соответствует аварийному состоянию? Отсутствие напряжения на DI6?

  10. #70

    По умолчанию

    И ещё вопрос-предложение: нет ли в планах выпуска Панелей оператора для КТР-121.

Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11