  1. #151

    По умолчанию

    Скажите, а линейка КТР-121 вообще жива? По ней поддержка есть какая-то? Я проектировщик, сейчас приступаю к котельной, где напрашивается применение КТР-121.01 + КТР-121.02 + КТР-121.03. На "картинках" всё красиво у ОВЕН, но знакомые монтажники-наладчики всячески отговаривают применять КТР-121. Говорят в лучшем случае корректно будут работать только котловые КТР-121.01. Всё остальное сырое и непригодное к эксплуатации.

  2. #152

    По умолчанию

    Линейка КТР-121 активно развивается. По техническим вопросам поддержку ведет наш профильный инженер. Если есть сомнения применять или нет - напишите мне на почту, предоставлю образец для тестирования. По любым вопросам и предложениям касаемых КТР, вы также можете писать мне на почту, либо можем обменяться номерами и обсудить уже все более детально.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #153

    По умолчанию

    Подскажите, при использованиии панели оператора ИПП120, эта панель устанавливается одна, или на каждый блок в системе КТР-121.01 + КТР-121.02 + КТР-121.03

  4. #154

    По умолчанию

    Программы разработаны для подключения, как одного прибора к панели, так и нескольких одновременно.

  5. #155
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    ИПП120 подключен как мастер по Modbus RTU и соответственно фактически обработает до 16 подчиненных.

  6. #156

    По умолчанию

    На выход DO8 (Авария общая) КТР-121.02.41 выдается авария только этого контроллера или всех остальных контроллеров подключенных в общую сеть?

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
    На выход DO8 (Авария общая) КТР-121.02.41 выдается авария только этого контроллера или всех остальных контроллеров подключенных в общую сеть?
    Только аварии для КТР-121.02.41.

  8. #158

    По умолчанию

    Программное обеспечение контроллеров КТР-121 обновлено до версии 2.09

    Общие изменения в алгоритмах:
    • Диапазон значений полного модулируемого времени хода сервопривода горелки расширен c 10…180 до 5…600 с.
    • Диапазон значений полного модулируемого времени хода сервопривода КЗР расширен с 10…180 до 10…500 с.
    • Диапазон значений параметров времени розжига и времени протока расширен с 0…180 до 0…600 с.
    • При отключении узла в настройках типа схемы все его аварии квитируются автоматически.
    • Не квитированные аварии после сброса архивного журнала перезаписываются.
    • Замыкание выхода общей аварии при достижении температуры сигнализации теперь опционально, по умолчанию контроль включен.
    • Добавлены пароли на сброс архивного журнала аварий и сброс на заводские настройки.
    • Добавлен контроль обрыва связи с каскадным регулятором. (алгоритм 01.10)
    • Модернизировали карту регистров. (действующая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.09)


    Алгоритмы 02.20, 02.40, 02.41
    • Добавлен контроль обрыва связи с тепловым регулятором.
    • В настройки регулирования модулируемой горелки добавлены параметры задержки подключения и отключения следующего котла.
    • После подключения котла с модулируемой горелкой рост мощности каскада «заморожен» до момента подтверждения розжига.
    • Кнопка Старт/Стоп на каскадном регуляторе запускает или останавливает всю связку приборов.
    • Для сетевых насосов добавлен режим («Работать всегда»). Насосы остановятся при авариях: нет доступных для работы насосов, авария давления теплоносителя, нет протока на всех котлах, сработала аварийная кнопка.

    Алгоритмы 03.10, 03.20.
    • Добавлено настраиваемое время активации режима "Приоритет ГВС" от 1 до 60 минут. (алгоритм 03.20)
    • Статус «Био» (Биозащита) добавлен на главный экран. (алгоритм 03.10)
    • Добавлена кнопка Старт/Стоп. (в настройках прибора можно настроить как отдельное включение контуров, так и совместное)
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 09.06.2021 в 10:33.

  9. #159

    По умолчанию

    Для отображения и редактирования параметров прибора с дверцы щита может быть использована выносная панель оператора ИПП120. Панель объединяется с КТР-121 по интерфейсу RS-485, собирает информацию с приборов и предоставляет ее оператору или наладчику.

    Преимущества использования КТР-121 вместе с ИПП120:

    • Готовые варианты индикации панели, не требуется программирование.

    • Применение одной ИПП120 на связку приборов или для каждого КТР-121 отдельно.

    • Доступ к оперативным параметрам прибора без наличия группы по электробезопасности.

    • Удобный монтаж - панель крепится в отверстие 22,5 мм, для подключения достаточно подвести четыре провода: питание и интерфейсную линию.

    • Использование в тяжелых условиях эксплуатации: IP65, температура окружающего воздуха до +55 °C.


    Скачать прошивки можно в разделе ПО на странице: https://owen.ru/product/ktr121/documentation

  10. #160
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    В последних версиях контроллеров 01.10 добавлен очень удобный выход управления задвижкой котла, отсекающей проток через котел.
    Собираемся использовать это в проектируемой котельной. В связи с этим несколько вопросов.

    1. Описание работы этого "узла" я нашел только в инструкции на каскадный контроллер 02.41.
    10.4 Отсечение протока через неработающие котлы
    Для предотвращения тока теплоносителя через неработающие котлы
    необходимо использовать функцию управления отсечным клапаном протока.
    Наличие отсечного клапана в системе задается в параметре КлапанПрот
    (Меню → Настройки → Тип схемы).
    Логика работы:
    1. Клапан протока на ведущем котле всегда открыт.
    2. Клапан протока закрыт на ведомых котлах в режимах Стоп, Авария и
    Ожидание.
    3. Клапан протока каждого котла открыт при аварии всей котельной.
    4. Клапан протока открывается перед началом работы котла.
    5. Клапан протока закрывается после снятия запроса на розжиг горелки
    через время выбега котлового насоса, даже если насосы отсутствуют в
    системе или имеют логику отключения по температуре.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При отсутствии КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечной клапан
    протока подключается на первый выход DO1 котлового регулятора. В
    случае наличия КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечение протока
    осуществляется переводом его задвижки в полностью открытое
    положение.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает
    свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними
    настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не
    восстановлена и получена авария котла, после ручного сброса аварии –
    клапан будет открыт до восстановления связи.

    А как будет управляться отсечной клапан, если контроллер 01.10 используется самостоятельно для управления котельной, имеющей только один котел? Или в случае, когда в каскадном контроллере соответствующему котлу присвоен статус ОТКЛЮЧЕН?
    В описании контроллера 01.10 я вообще не нашел ничего об алгоритме управления отсечным клапаном. Возможно, невнимательно читал?

    2. В нашем случае котловых насосов физически не будет. Из описания (п.5) непонятно, как нужно настроить конфигурацию 01.10, чтобы обеспечить закрытие задвижки по истечение времени выбега котлового насоса. Насколько я понимаю, если установить в 01.10 ТИП СХЕМЫ-НАЛИЧИЕ КОТЛОВЫХ НАСОСОВ-НЕТ, то раздел меню КОТЛОВЫЕ НАСОСЫ, в котором задается время выбега, вообще не появится.

    3. Не понял о каком режиме ОЖИДАНИЕ идет речь в п.2? В описании контроллера 01.10 описаны режимы СТОП, АВАРИЯ, ТЕСТ, РАБОТА.

    4. Прошу разъяснить п.3. Что имеется в виду под аварией всей котельной? Эта ситуация, когда на контроллере 02.41 загорается лампа АварияОбщая с выв.DO8?
    Последний раз редактировалось televisor 7; 13.08.2021 в 21:20.

Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •