    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Народ не видитесь на КТР полной отстой, галиматье по меню, набор букв на экранах, все в куче, долеки по оформлению терминологии и производственного лексикона. Сразу видно делал студент в кабинете который в глаза не видел котельную.
    Да. Не конструирование, а "детский сад". Об этом я написАл на первых страницах этой темы.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #102
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Но реле КРТ
    Когда Вы уже буквы-то переставите?!
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Народ не видитесь на КТР полной отстой, галиматье по меню, набор букв на экранах, все в куче, долеки по оформлению терминологии и производственного лексикона. Сразу видно делал студент в кабинете который в глаза не видел котельную.
    Увы, но у ОВЕНа почти все специализировснные технологические контроллеры такие.
    Сколько раз им говорил - ставить ТЗ и контролировать разработку должен отраслевой технолог.

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Увы, но у ОВЕНа почти все специализировснные технологические контроллеры такие.
    Сколько раз им говорил - ставить ТЗ и контролировать разработку должен отраслевой технолог.
    Зато они заставляют включать мозги! Один только временной интервал ротации насосов в САУ-МП 4 секунды заставляет освоить двоичное счисление.

  5. #105

    По умолчанию

    По сути сейчас интересует вопрос в надежности прибора. Выполняет он функции безопасности котла? Бывают какие то проблемы в работе - зависание, проблема с защитами и регулированием процесса... и т.д.
    Вообще есть реальный объект на этих приборах?
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.02.2021 в 12:32.

  6. #106

    По умолчанию

    Он не прибор безопасности котла!

  7. #107

    По умолчанию

    Какие приборы являются приборами безопасности?
    В цепь "разрешения пуска горелки" можно дополнительно включить термостаты, реле давления и т.п.
    Как у Вас реализованы схемы безопасности?
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.02.2021 в 14:58.

  8. #108

    По умолчанию

    Именно термостат и реле давления. Причём сертифицированные для подобного применения.

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Какие приборы являются приборами безопасности?
    В цепь "разрешения пуска горелки" можно дополнительно включить термостаты, реле давления и т.п.
    Как у Вас реализованы схемы безопасности?
    Не "можно дополнительно", а обязательно термостат перегрева, реле давления минимум и максимум, для некоторых котлов прессостат разрежения в газоходе. Для водотрубных котлов плюс контроль расхода теплоносителя. Причём цепь безопасности должна быть включена в цепь питания горелки, или при наличии в цепь safety непосредственно, минуя ПЛК и прочие контроллеры.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.02.2021 в 15:21.

  10. #110

    По умолчанию

    Дайте ссылку на сертифицированные приборы безопасности?

Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40