Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #91
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Главное - делать осмысленно.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #92
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Боюсь тогда Вы никогда не согласуете, любая фирма скажет, что её автоматика самая лучшая и лучше её и применить!
    Это же навредит репутации фирмы!
    Нет, скорее всего, просто предложат заплатить за внесение изменений в проект.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Нет, скорее всего, просто предложат заплатить за внесение изменений в проект.
    Ну не знаю, проект нашей котельной делала проектная контора Яринжком, автоматика там прописана слабо(не заплатили походу за этот раздел), сейчас устанавливаем автоматику, пригласили проектировщика, запросили Яринжком на разрешение внесения изменений в проект, Яринжком базару нет, делайте изменения, присылайте нам, посмотрим, если все ок то согласуем.

  4. #94

    По умолчанию

    Что то ужастиков начитался про взрывы котельных!!! Была все таки проблема с КТР или нет? Сейчас в проекте девять модульных котельных без обслуживающего персонала. Везде заложил КТР с выводом в облако. Стоит связываться или переделать ПОКА НЕ ПОЗДНО на проверенного производителя

  5. #95
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Что то ужастиков начитался про взрывы котельных!!! Была все таки проблема с КТР или нет?
    Ну, в котельной совхоза «Масловский» он, возможно, был отсоединён ото всего, кроме питания.

    Просто, он плане технологии - "не шедевр", и, как я уже писАл на этом форуме, его техописание подталкивает "модернизаторов" к ошибочным решениям в отношении безопасности.
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.02.2021 в 16:15.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Волков боятся в лес не ходить . Проверьте на срабатывания ( отключения горелки ) по всем аварийным защитам ( давление воды , температура воды, отключение насоса и т.д.) .
    В своё время приходилось прыгать по котлам перед инспектором для того ,чтобы он подписал акт ввода котельную в эксплуатацию .
    А проверка токая должна проводится перед отопительным сезоном ежегодно . Насколько Я знаю датчики были врезаны не там где нужно .
    И КРТ здесь не причём . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post349304
    Лучше перебзд...ь, чем не бзд...ь когда касаемо детей. Котельные все для школ

  7. #97
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    И КРТ здесь не причём .
    Вы о преобразователе давления?
    Да, может быть, и не при чём. А может быть...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #98

    По умолчанию

    Алгоритм прибора обеспечивает:
    • поддержание заданной температуры подачи в трубопроводе за котлом
    (далее — температура сети);
    • управление котловыми насосами;
    • поддержание температуры на входе в котел (далее – температура
    обратной воды);
    • возможность интеграции в каскад (подключение к КТР-121.02.41);
    • при использовании модуля расширения ПРМ прибор контролирует
    общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
    • контроль аварий котла и насосов.

  9. #99
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    КРТ это терморегулятор .
    Вы неправы. КРТ - это преобразователь давления.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #100

    По умолчанию

    Я тоже КТР )))
    В РЭ для котлового КТР в п. 10.2 и 10.5 четко сказано про защиты и аварии котла !!!

Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11