    Автоматика-автоматикой, а механику для управления не надо забывать. Всегда ставили, кроме автоматического управления, ещё и механический пульт управления. К примеру TMR 2.

  2. #32

    По умолчанию

    А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности! там как минимум должен быть механический аварийный термостат с блокировкой.
    об этом я разработчикам писал и они полностью с этим согласны и будут это учитывать.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности! там как минимум должен быть механический аварийный термостат с блокировкой.
    об этом я разработчикам писал и они полностью с этим согласны и будут это учитывать.
    И желательно к этому ещё мех. датчик давления в котле.

  4. #34

    По умолчанию

    НУ естественно он будет заведен в термостатическую голову

  5. #35
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности!
    Откуда это?
    Может быть, Вы имеете в виду российские государственные требования по постановлению №1521 ? Какой пункт?
    Или что-то другое?
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:09.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #36

    По умолчанию

    я сейчас точный пункт не укажу, но даже если и можно, то вам не страшно без механических блокировок по основным параметрам работать? мне - страшно!
    а самое простое решение по мех. блокировкам - взять самую простую термостатическую голову, в итоге кроме аварийных блокировок получить еще и возможность рулить мощностью горелки (пусть и грубо) в случае выхода из строя электроники.

  7. #37

    По умолчанию

    Согласно рекомендациям участников форума мы внесли в схему подключения правки с промежуточными реле на сигналах запроса на розжиг.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	снема подкл.png 
Просмотров:	561 
Размер:	81.5 Кб 
ID:	37892

    Всех возможных защит со стороны котла в схеме мы не отражаем т.к. более точные рекомендации по защитам всегда даются в схемах на котлоагрегаты и горелки. Со стороны КТР мы предусмотрели возможность обработки (и диспетчеризации) таких сигналов на отдельном дискретном входе для аварий по каждому котлу и отдельном дискретном входе для общекотельных аварий. В случае аварии одного котла - КТР снимет сигналы управления и перестанет использовать этот котел в каскаде. В случае общекотельной аварии в останов уходят все котлы в каскаде. Данный функционал призван обеспечить бОльшую информативность в случае удаленного контроля состояния котельной и сократит время для устранения неисправностей. Дополнительный элемент безопасности не повредит, ведь нельзя на 100% гарантировать, что аварийные термостаты и реле давления отработают как надо?


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  8. #38
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я сейчас точный пункт не укажу, но даже если и можно, то вам не страшно без механических блокировок по основным параметрам работать? мне - страшно!
    а самое простое решение по мех. блокировкам - взять самую простую термостатическую голову, в итоге кроме аварийных блокировок получить еще и возможность рулить мощностью горелки (пусть и грубо) в случае выхода из строя электроники.
    Был случай, заклинил ПЛК МЗТА и горелка пошла в разнос потому что не было механики.

  9. #39
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    мы внесли в схему подключения правки
    А у вас на этой "схеме подключения" плата лопнула.
    ...И почему-то цепь "220 В" предлагается соединять с корпусом. Зачем?!
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:09.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    А у вас на этой "схеме подключения" плата лопнула.
    ...И почему-то цепь "220 В" предлагается соединять с корпусом. Зачем?!
    Вячеслав Викторович, не пойму где вы увидели соединение с корпусом? Изображали схематично клеммы, которые имеют подписи дискретных входов/выходов, аналоговых входов и сети RS485, в левом верхнем углу две клеммы с подписью "Питание контроллера" собственно для питания контроллера)


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •