    Потому что система безопасности должна быть до тошноты простой -> надёжной.

  2. #122

    По умолчанию

    Потому что система безопасности должна быть до тошноты простой -> надёжной.
    То есть следуя Вашей логике какой-нибудь S7-400H не может являться системой безопасности (он же до тошноты сложный наверное).
    Однако на них защиты на опасных химпроизводствах делают.
    Куда-то Вас не туда занесло в крайность
    Вообще сейчас все устройства защиты на микроконтроллерах делают, даже новые БУРС.

  3. #123

    По умолчанию

    Вот только котлы защищают тупыми и максимально надёжными механическими реле. Зачем переусложнять, если вычислений не нужно???

  4. #124

    По умолчанию

    Цепь безопасности горелки рвётся НЗ контактами механических термостатов и реле давления. НО контакт передаёт сигнал аварии хоть в Овен, хоть в Сименс на визуализацию, диспетчеризацию, включение резерва или ещё там куда. Причём, надо заметить, что ограничительные термостаты Сименс, например, при повреждении капилляра разрывают цепь, в отличие от обычных, и сбрасываются только вручную.
    И никогда сигналы управления и блокировки не должны сниматься с одного датчика. Если у вас начал подвирать датчик температуры, котёл уйдёт в перегрев, а авария не будет зафиксирована.
    Видел такие конструкции живьём - на 2ТРМ1 один ТСП использован на оба выхода, один на запрос тепла, другой на контроль перегрева. Жди неприятностей, как минимум.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 14.02.2021 в 20:58.

  5. #125

    По умолчанию

    Спасибо всем, для себя выводы сделал.

  6. #126

    По умолчанию

    А капиллярные термостаты можно отнести к простой надежной системе безопасности? Три штуки на котел.

  7. #127

    По умолчанию

    зачем три?

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    зачем три?
    Да уже стоят три, что теперь убирать что ли)))

  9. #129

    По умолчанию

    может какие то должны на нагрузку работать - переключать ступени горелки?

  10. #130

    По умолчанию

    Ставят ещё термостат на обратку для управления насосом рециркуляции.

Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •