Пожалуйста, загляните в ГОСТ 2.751-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.
Там есть УГО "Электрическое соединение с корпусом".
P.S. В целом, это всё как-то непрофессионально...
Пожалуйста, загляните в ГОСТ 2.751-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.
Там есть УГО "Электрическое соединение с корпусом".
P.S. В целом, это всё как-то непрофессионально...
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:09.
Вы теоретически правы, только по ФЗ "О техническом регулировании" ГОСТы давно не действуют.
Такая вот загогулина...
Вообще-то, ГОСТы действуют.
Придерживаться их или нет - дело добровольное. Зачастую, чтобы людям понимать друг друга - лучше придерживаться.
Но видно, что они "не действуют" в том случае, когда некое устройство создаётся просто по наитию, а его работа объясняется выражениями из подстрочного перевода инструкции какого-то импортного прибора и исковерканными терминами.
Похоже, в ОВЕНе сейчас нет "взрослого" инженера-конструктора?
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:08.
Добрый день. Заинтересовала ваша новая разработка. Подскажи те а то я не могу разобраться. У меня в наличии горелка двухступенчатая Baltur BTG-28P планирую управлять данной горелкой при помощи котлового регулятора ОВЕН КТР-121.01. Запрос на запуск я замыкаю контактом реле К1 на клеммах горелки Т1 и Т2. А управляет ступенями сам КТР через клеммы Т6, Т7, Т8. При аварии горелки на клемме S3 появляется напряжение? И не понятен вопрос с контролем факела горелки через клемму В4? Подскажите как мне подключить КТР к данному типу горелки. Спасибо.
Первый вопрос: у вас горелка двухступенчатая, соответственно у вас есть клеммы только Т6, Т8, вот и подключайте их соответственно на контроллер. Т7 в 2 ступенчатом режиме не используется.
Сигнал S3 тяните напрямую в КТР, таким же образом заводите сигнал В4, если ваш вопрос заключается в том, откуда его взять на горелке, так это просто: этот сигнал берется с клемы, идущей на клапан первой ступени, если отсутствует специальный выход.
Если не использовать сигнал В4, то на него в КТР надо на постоянку подать фазу.
Секундочку, я чуток ошибся! вход S3 на КТР является нормально закрытым (а у горелки на нем при аварии появляется напряжение), но если мне не изменяет память, то его можно перенастроить в КТР, но я не уверен, спросите в ТП овена. хотя можно и не спрашивать, а просто сразу инвертировать через реле.
Тогда встречный вопрос как обстоят дела с контактами реле протока, давления газа и разрежения. При размыкание одного из контактов как поведет себя блок?
Это к кому вопрос? И какой блок к поведет? Это зависит исключительно от поведения горелки. Или я не понял сути вопррса. Опишите попонятнее
На котловой регулятор КТР-121.01 заводятся сигналы на клемму DL1 (цепь безопасности) последовательно собранные НЗ контакты от датчиков давления, разрежения и протока. Срабатывание одного из сигналов блокирует работу котла. Это из инструкции по эксплуатации котлового блока. Вот мне непонятно на клеммы DL2-DL4 приходят сигналы с датчиков протока и давления. Как они влияют на аварийный режим котла, при к примеру отсутствии протока.
Эти сигналы написаны в общем, как возможные для этого входа, а уже проектировщик АТМ части должен решить, какие ситуации могут привести к аварии. Ведь есть не только жаротрубные котлы с надувными горелками, но ещё много типов, у которых расход или разрежение являются важными параметрами для контроля.
А в вашем случае, скорее всего, вам достаточно завести аварию и сигнал работы с горелки. Только напоминаю вам, что система с контроллером КТР будет работать только в случае наличия постоянной циркуляции в котловом контуре, поскольку датчик температуры, по которому регулируется мощность, установлен в общем коллекторе, и при отсутствии циркуляции в нем будет "ой".