Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #21
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Почитал описания КР_КТР-121-02.20_118 и КР_КТР-121-02.40_125 в подключениях к горелкам есть не точности. Т1 и Т2 так желательно не подключать.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.06.2018 в 17:45.

  2. #22

    По умолчанию

    Видимо, предполагается использование промежуточных реле. У простых голелок через цепь запроса тепла может коммутироваться приличный ток, по ней подаётся питание на электроприводы, автомат горения, клапаны, а у совсем примитивных даже питание вентилятора.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Вот-вот, а ещё горелки могут с разных фаз запитаны.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У простых голелок через цепь запроса тепла
    Да-а...
    Подстрочные переводы РЭ импортных горелок - это не документация, а песня.
    Что было бы, если бы просто написАли "выключатель горелки"? Сухо и буднично. А "цепь запроса тепла"? Другое дело! Тут даже есть некая загадка. От кого запрос? В какой форме сделан запрос?
    Загадка почти как с "гидравлической стрелкой".
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #25

    По умолчанию

    Обычно в простых горелках "выключателем" по вашей терминологии является термостат, подключаемый к клеммам Т1, Т2. Вот от него и запрос, никаких загадок. Эти клеммы обычно и называются "запрос тепла". Вероятно, это просто профессиональный жаргон. А есть ещё просто выключатель, просто отключает питание.[IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.06.2018 в 22:56.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Почитал описания КР_КТР-121-02.20_118 и КР_КТР-121-02.40_125 в подключениях к горелкам есть не точности. Т1 и Т2 так желательно не подключать.
    Был опыт вполне удачного подключения на реальной котельной. Правда с первого раза не получилось, напутали с подключением и сигнал запроса на розжиг для первого котла запускал и первый и второй котлы. С вариантом подключениячерез промежуточные реле я согласен. Это позволит избежать проблем с перепутанными фазами. Схемы в рэ подправим. Спасибо за наводку.

    Кстати, а как в целом впечатления от руководства по эксплуатации? Порядок изложения информации не вызвал неудобств при изучении?

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Видимо, предполагается использование промежуточных реле. У простых голелок через цепь запроса тепла может коммутироваться приличный ток, по ней подаётся питание на электроприводы, автомат горения, клапаны, а у совсем примитивных даже питание вентилятора.
    Честно говоря не встречал таких цепей запроса на розжиг, в которых последовательно включено питание разнообразного оборудования. Я смотрел на термостаты котловые с токами коммутации 5-10А. В КТР121 (ПР200) реле стоят номиналом на 7А 250VAC. Такой величины впринципе должно хватить. Другой момент если на объекте захотят управлять именно питанием горелки...но насколько я знаю так не делают. А сами производители горелок рекомендуют на питание ставить только аварийный термостат.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 26.06.2018 в 10:51.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  7. #27
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Пример электропитания блочной горелки через контакты T1 и T2:

    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    . Я смотрел на термостаты котловые с токами коммутации 5-10А. В КТР121 (ПР200) реле стоят номиналом на 7А 250VAC. Такой величины впринципе должно хватить.
    Контакты термостатов и миниатюрных реле не стоит сравнивать по декларируемому току.
    Этот ток на компактных реле ничего не значит. Вот у нас на работе в коридоре уже раз пять за пару лет меняли датчик движения, управляющий освещением - двумя светодиодными лампами ватт по пятнадцать. Реле на 16 ампер. Датчики ставили всякий раз разные. И реле там разные, но на ток больше 10 ампер всегда. Провозглашается мощность нагрузки до 1200 ватт. У всех одна судьба - свариваются контакты. А промежуточное реле поставить некуда, директор против того, чтобы портить интерьер.
    Не знаю, может быть, при чисто активной нагрузке они бы и пожили подольше, и мощность бы побольше позволяли коммутировать. Но вот в светодиодных лампах ёмкость, несколько микрофарад всего, но хватает, чтобы контакты пригорали.
    При нормальной работе горелки Т1 и Т2 должны переключаться редко, обычно работа происходит либо с модуляцией, либо переключением ступеней. Но вот когда снимаемая с котла мощность меньше минимальной, например летом или в межсезонье, горелка переходит в старт/стопный режим, и коммутация цепи запроса тепла происходит часто, до десятка раз в час.
    Так что я в любом случае поберёг бы контакты встроенных реле контроллера. Это даже при наличии исходника программы. А так бывает далеко не всегда. Да и со сроками поставки сами знаете, что бывает. А котельные часто отапливают социально значимые объекты. И не всегда имеют достаточный резерв.
    Поэтому я не экономлю на интерфейсных и промежуточных реле, которые меняются за секунды. А в контроллере поменять реле не всякий способен, да и под рукой может не оказаться подходящее.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Так что я в любом случае поберёг бы контакты встроенных реле контроллера. Это даже при наличии исходника программы. А так бывает далеко не всегда. Да и со сроками поставки сами знаете, что бывает. А котельные часто отапливают социально значимые объекты. И не всегда имеют достаточный резерв.
    Поэтому я не экономлю на интерфейсных и промежуточных реле, которые меняются за секунды. А в контроллере поменять реле не всякий способен, да и под рукой может не оказаться подходящее.
    Жму руку! У оборудования объекта жизнеобеспечения должна быть высокая ремонтопригодность.

    Смею заметить, что принятое здесь для КТР наименование контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно. Это создаёт иллюзию достаточности подключения горелки только к КТР. На самом же деле, у водогрейного котла между контактами горелки T1 и T2 должен быть включен не только "выключатель" схемы каскадного управления, но и, как минимум, ещё два реле температуры: регулирующее и защитное. Для КТР же более подходящее наименование контактов этой цепи - "TR" (по аналогии с Vitotronic).
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Жму руку! У оборудования объекта жизнеобеспечения должна быть высокая ремонтопригодность. Смею заметить, что принятое здесь для КТР обозначение контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно.
    Ну не знаю! по моему все вполне нормально! это вполне себе общепринятое и всем понятное название, а что в эту цепь еще включить, это уже проектировщику решать.
    кстати, все равно эти контакты развязывать через реле. об этом напишут в полной инструкции. не всегда просто эта цепь 220В.

Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •