Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 168 из 168

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #161

    По умолчанию

    Скажите, а линейка КТР-121 вообще жива? По ней поддержка есть какая-то? Я проектировщик, сейчас приступаю к котельной, где напрашивается применение КТР-121.01 + КТР-121.02 + КТР-121.03. На "картинках" всё красиво у ОВЕН, но знакомые монтажники-наладчики всячески отговаривают применять КТР-121. Говорят в лучшем случае корректно будут работать только котловые КТР-121.01. Всё остальное сырое и непригодное к эксплуатации.

  2. #162

    По умолчанию

    Линейка КТР-121 активно развивается. По техническим вопросам поддержку ведет наш профильный инженер. Если есть сомнения применять или нет - напишите мне на почту, предоставлю образец для тестирования. По любым вопросам и предложениям касаемых КТР, вы также можете писать мне на почту, либо можем обменяться номерами и обсудить уже все более детально.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #163

    По умолчанию

    Подскажите, при использованиии панели оператора ИПП120, эта панель устанавливается одна, или на каждый блок в системе КТР-121.01 + КТР-121.02 + КТР-121.03

  4. #164

    По умолчанию

    Программы разработаны для подключения, как одного прибора к панели, так и нескольких одновременно.

  5. #165
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    ИПП120 подключен как мастер по Modbus RTU и соответственно фактически обработает до 16 подчиненных.

  6. #166

    По умолчанию

    На выход DO8 (Авария общая) КТР-121.02.41 выдается авария только этого контроллера или всех остальных контроллеров подключенных в общую сеть?

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomaR Посмотреть сообщение
    На выход DO8 (Авария общая) КТР-121.02.41 выдается авария только этого контроллера или всех остальных контроллеров подключенных в общую сеть?
    Только аварии для КТР-121.02.41.

  8. #168

    По умолчанию

    Программное обеспечение контроллеров КТР-121 обновлено до версии 2.09

    Общие изменения в алгоритмах:
    • Диапазон значений полного модулируемого времени хода сервопривода горелки расширен c 10…180 до 5…600 с.
    • Диапазон значений полного модулируемого времени хода сервопривода КЗР расширен с 10…180 до 10…500 с.
    • Диапазон значений параметров времени розжига и времени протока расширен с 0…180 до 0…600 с.
    • При отключении узла в настройках типа схемы все его аварии квитируются автоматически.
    • Не квитированные аварии после сброса архивного журнала перезаписываются.
    • Замыкание выхода общей аварии при достижении температуры сигнализации теперь опционально, по умолчанию контроль включен.
    • Добавлены пароли на сброс архивного журнала аварий и сброс на заводские настройки.
    • Добавлен контроль обрыва связи с каскадным регулятором. (алгоритм 01.10)
    • Модернизировали карту регистров. (действующая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.09)


    Алгоритмы 02.20, 02.40, 02.41
    • Добавлен контроль обрыва связи с тепловым регулятором.
    • В настройки регулирования модулируемой горелки добавлены параметры задержки подключения и отключения следующего котла.
    • После подключения котла с модулируемой горелкой рост мощности каскада «заморожен» до момента подтверждения розжига.
    • Кнопка Старт/Стоп на каскадном регуляторе запускает или останавливает всю связку приборов.
    • Для сетевых насосов добавлен режим («Работать всегда»). Насосы остановятся при авариях: нет доступных для работы насосов, авария давления теплоносителя, нет протока на всех котлах, сработала аварийная кнопка.

    Алгоритмы 03.10, 03.20.
    • Добавлено настраиваемое время активации режима "Приоритет ГВС" от 1 до 60 минут. (алгоритм 03.20)
    • Статус «Био» (Биозащита) добавлен на главный экран. (алгоритм 03.10)
    • Добавлена кнопка Старт/Стоп. (в настройках прибора можно настроить как отдельное включение контуров, так и совместное)
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 09.06.2021 в 10:33.

Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •