Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #111

    По умолчанию

    Дайте ссылку на сертифицированные приборы безопасности?

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    По сути сейчас интересует вопрос в надежности прибора. Выполняет он функции безопасности котла? Бывают какие то проблемы в работе - зависание, проблема с защитами и регулированием процесса... и т.д.
    Нужно понимать где проходит линия разграничения между вспомогательным оборудование и автоматике безопасности котла.
    Во первых если вы желаете применить Ктр для ротации насосов это одно, но если есть желание заменить автомат горение на горелки это совсем другое и делать это не рекомендую. Линия как раз и проходит межу автоматом горения.
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Вообще есть реальный объект на этих приборах?
    Есть, нам в том году поставили котельную на них. Но толу от них ни какого тем более
    буду их летом убирать либо перепрошю на свою прошивку с изменением схемы под диспетчерезацию.
    Последний раз редактировалось Адрей; 13.02.2021 в 16:50.

  3. #113

    По умолчанию

    Есть проблема в работе как автомата горения? Вроде там алгоритм должен быть простой, тем более для двухступенчатых горелок.
    Вы менять будете прошивку в КТР или ставить контроллеры др производителя? Я просто хочу что в них, в КТР, не так!!!

  4. #114

    По умолчанию

    В свое время на объектах хаили автоматику АГАВА. И пришлось как то с ней разбираться и запускать. В принципе там алгоритмы сделаны хорошо, регуляторы все заработали. Просто нужно разобраться и понять

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Есть проблема в работе как автомата горения? Вроде там алгоритм должен быть простой, тем более для двухступенчатых горелок.
    Вы менять будете прошивку в КТР или ставить контроллеры др производителя? Я просто хочу что в них, в КТР, не так!!!
    У меня пока нет проблем с автоматом горения. Но у нектотых есть из форума встречал дельцов хотят его поменять на ПР видимо, хотят лепить левые горелки видимо . А некотрые поварищи пытаются сделать модификации КТР для этих умников.

  6. #116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Вы менять будете прошивку в КТР или ставить контроллеры др производителя? Я просто хочу что в них, в КТР, не так!!!
    Посмотрим, пока это все безобразие не сдали инспектору ростехнодзора.

  7. #117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Я просто хочу что в них, в КТР, не так!!!
    Все должно быть понятно простому колхознику я про меню. Я когда первый раз увидел меню мне стало смешно и обидно за страну за наш народ и тупость пионеров. Но выпустили прибор и все занимайтесь качеством и надежностью его авгрейдами черт вас подери. Но зачем лесть со своими тех схемами туда куда сабака ....
    У этих приборов куча разных проблем по схемотехнике по микросхемам по компонентам по пайки по клемникам да кучу могу привести примеров с фото просто мне парой смотрю на это все и диву даюсь или я такой щепетильный или они евро говнюки специально вредят. Некоторый раз и думаешь не зря Стален в гулаг отправлял по статье "Враг народа" оно и есть сколько времени и средств выброшена зря и во вред Российскому народу.
    Последний раз редактировалось Адрей; 14.02.2021 в 08:27.

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Схемы подключения импортных горелок . Для информации . https://disk.yandex.ru/i/ec_ZpTRHcPxDvw
    https://disk.yandex.ru/i/B2Bs-VsvwedDlw
    Только это не с КТР , не использовали поэтому не имеем КТР , повторюсь это для информации .
    Почему ставите автомобильные термостаты - разве они имеют какой то сертификат для работы с котлами? И не нашел нигде, что БУ-20.10 является сертифицированным прибором безопасности котла!!!
    Последний раз редактировалось CEkip; 14.02.2021 в 04:50.

  9. #119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все должно быть понятно простому колхознику я про меню. Я когда первый раз увидел меню мне стало смешно и обидно за страну за наш народ и тупость пионеров. Но выпустили прибор и все занимайтесь качеством и надежностью его авгрейдами черт вас подери. Но зачем лесть со своими тех схемами туда куда сабака ....
    У этих приборов куча разных проблем по схемотехнике по микросхемам по компонентам по пайки по клемникам да кучу могу привести примеров с фото просто мне парой смотрю на это все и диву даюсь или я такой щепетильный или они евро говнюки специально вредят. Некоторый раз и думаешь не зря Стален в гулаг отправлял по статье "Враг народа" оно и есть сколько времени и средств выброшена зря.
    С приборами проблемы есть точно - касаемо контроллеров особенно!!!

  10. #120

    По умолчанию

    Вам поручили автоматизировать котельную, но знаний не хватает? Так найдите специалиста! Не хотите? Понимаю, вот другие поступают так же.

Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •