Страница 46 из 74 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 738

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

  1. #451
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
    в УПРАВЛяющие и регулирующие модули: Построения графика температуры в зависимости от погоды открывается черный экран и все не скачивается
    Посмотрите здесь.
    Вложения Вложения

  2. #452
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а ни чего что усреднитель работает только с положительными числами?
    Благодарю, за внимание. Исправил.
    Вложения Вложения

  3. #453
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Благодарю, за внимание. Исправил.
    а теперь еще надо как то решить вопрос, если пользователь не задал XP, оставил в состоянии ноль, то макрос уже не выйдет из режима не число, это же касается и интегральной и дельты, при нулях они дают не число
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #454
    Пользователь
    Регистрация
    15.05.2019
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Спасибо! Не подскажите что делает макрос Grafic 1? Я новичек в этом програvмирование

  5. #455
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Не подскажите что делает макрос Grafic 1? Я новичек в этом програvмирование
    Меняет уставку на отопление, в зависимости от уличной температуры.

  6. #456
    Пользователь
    Регистрация
    15.05.2019
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Значение N мне какое ставить?

  7. #457
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
    Значение N мне какое ставить?
    Самые распространённые значения N(наклон характеристики) в пределах от 1.5 до 1.75, но можно и другие, если это необходимо.

  8. #458

    По умолчанию

    Василий Кашуба подскажите в вашем погодозависимом отоплении есть макрос ШИМ для трехпозиционного привода а что за величина "ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ" В % немного не понял ее смысл.

  9. #459
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир 86 Посмотреть сообщение
    Значение N мне какое ставить?
    У Вас есть график отопления? Наклон в принципе "выводится" из графика отопления и в данном случае должна быть линейная зависимость! Если всё так, можно "вывести" по двум точкам, например: при 0 на улице, температура отопления = 50 градусам и при "-30" на улице, температура отопления = 100 градусам! По первой точке определяем сдвиг, он = 50, по второй наклон
    (100-50)/30=1,66666667 - это наклон, короче, примерно как-то так!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #460
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба подскажите в вашем погодозависимом отоплении есть макрос ШИМ для трехпозиционного привода а что за величина "ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ" В % немного не понял ее смысл.
    Если у вас уставка 100 гр.С, то при точности 1% температура будет поддерживаться +/- 1 гр.С.

Страница 46 из 74 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •