никогда не говори никогда........У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).
никогда не говори никогда........У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).
Добрый день. При прохождении по ссылке, ничего не происходит.
Конкретно ищу макрос на возведение в степень. Буду признателен за помощь.
А зачем искать??? В ОЛ есть функция возведения в степень! Более того, если возвести в степень 1/2 или 1/3, получится извлечь квадратный или кубический корень!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
fPOW если что, находится в группе "Арифметические функции".
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте. Есть вопрос по работе макросов пересчета сопротивления датчиков тсп100 и тсм50 в температуру. Работает нормально, но... Если измерительный вход закоротить, выдает, как положено 1 на выходе ошибки, температуру вроде бы 0 показывает при этом, при убирании к.з. возвращается к нормальным показаниям. А если сымитировать обрыв датчика, отсоединив провод от входа, как положено, выдае ошибку 2, показыаает на выходе температуры 0.0, но при восстановлении подключения продолжанет показывать 0.0. Начинает выдавать нормальную температуру только после выключения питания пр200. Можно ли восстановить нормальные показания после обрыва без перезапуска прибора?
К проблеме не от
носится, но уточню - при к.з. показывает -200.
Последний раз редактировалось wad71; 14.08.2019 в 12:16. Причина: посмотрел показания
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо. В 100П поменял константу на входе с 4000 на 400, и все ок. Измерение восстанавливается при любых обстоятельствах. А тсм работает без рредактирования, видимо я его на обрыв раньше не проверял.