  1. #641
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно и так, только в макрос упаковать. Но я бы на ST написал функцию как у 1exan.
    Да, соглашусь. Но если на входе минусовые значения он начинает вести себя странно.

  2. #642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Да, соглашусь. Но если на входе минусовые значения он начинает вести себя странно.
    Проверил, функция на ST считает правильно, а ваша схема немного врёт. 1 Расчёт.jpg

  3. #643
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Возможно и подвирает. (но если смотреть на ТРМ, заводская наклона "1"). Мне больше важен сдвиг.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.10.2022 в 04:42.

  4. #644
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Вложение 68028
    Доброго дня всем. Понадобился макрос "Стабилизация" поискал по форуму чтото не нашел. Смысл как в градуснике если значение перестало меняться за стабилизировалось то взвести триггер... По совету попробовал можно сказать первый раз сам с fsel, ftrig и rtrig. Проверил работает но может каким то я юзерским путем пошел может более "изящная" возможна реализация...буду премного благодарен. А если это можно в ОЛ ST реализовать ...буду ооооочень благодарен за урок.
    Можно определять скорость изменения значения в ту или иную сторону и если она становится меньше определённой величины, фиксировать значение, если Вы вручную ленитесь фиксировать!
    Примерно как-то так:

    Скорость изменения.jpg

    И подобное много раз обсуждалось, в смысле, такое впечатление, что Вы только что с Луны упали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2023 в 17:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #645

    По умолчанию

    Добрый день. Пытаюсь подключить датчик с вашим макросом.
    Датчик ДТС014-50М. В3. 20/0,2 Овен
    Конфигурация ПР-103 с двумя модулями ПРМ 220-3

    Суть вопроса как правильно подключить?
    1. В настройках входа выбираю датчик 50М. Указываю диапазон измерений (-50 150). Постоянная временная переменная 0 . Шунтирующее сопротивление 49,9ом.
    Почему в настройках входа указано шунтирующее сопротивление? Если датчик подключается на прямую по трехпроводной схеме?
    2. Овенлоджик пишет с восклицательным знаком "Обнаружены циклические связи или блоки в которых используются эти связи и вы их можете заменить на линии задержки сейчас или позже" Это так и должно быть и что надо сделать, куда вставить задержки?
    3. сопротивление линии 2,1 ом.
    4. Светодиод мигает.
    5. Датчик исправен. проверено другим прибором.

    Что нужно сделать?

  6. #646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пытаюсь подключить датчик с вашим макросом.
    Датчик ДТС014-50М. В3. 20/0,2 Овен
    Конфигурация ПР-103 с двумя модулями ПРМ 220-3

    Суть вопроса как правильно подключить?
    1. В настройках входа выбираю датчик 50М. Указываю диапазон измерений (-50 150). Постоянная временная переменная 0 . Шунтирующее сопротивление 49,9ом.
    Почему в настройках входа указано шунтирующее сопротивление? Если датчик подключается на прямую по трехпроводной схеме?
    2. Овенлоджик пишет с восклицательным знаком "Обнаружены циклические связи или блоки в которых используются эти связи и вы их можете заменить на линии задержки сейчас или позже" Это так и должно быть и что надо сделать, куда вставить задержки?
    Что нужно сделать?
    49,9ом это шунт, ставится при выборе, например Токового сигнала 4-20 мА, вы хоть схемы подключения посмотрите в руководстве или на сайте.
    Для ТСП никакие шунты не нужны. Только правильно подключить и выбрать датчик. https://owen.ru/product/prm/connection
    Для подключения ТСП к ПР103 (ПР102) макросы вообще не нужны, вы получаете сразу температуру на входе.

    Циклические связи обозначены жёлтым, можете их удалить и заменить линией задержки. Это предупреждение,что сигнал задержится на 1 цикл, а не ошибка.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2023 в 13:45.

  7. #647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    49,9ом это шунт, ставится при выборе, например Токового сигнала 4-20 мА, вы хоть схемы подключения посмотрите в руководстве или на сайте.
    А я про что спрашиваю? Почему в настройках порта при выборе датчика 50М есть строка про шунт? Вы читайте внимательно.

  8. #648
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    А я про что спрашиваю? Почему в настройках порта при выборе датчика 50М есть строка про шунт? Вы читайте внимательно.
    Блин, ну не стали разработчики заморачиваться, чтобы отображать только те пункты настройки, которые относятся к выбранному датчику. Вас это так сильно смущает?

  9. #649
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Им вероятно пинок нужен под зад, в смысле, как это не хотят заморачиваться, это же их работа.
    Короче, это вызовет как минимум, лишние вопросы, в смысле, было бы нормальным решение скрыть настройки не нужные для установленного режима работы входа, как минимум сделать их неактивными. Привыкли всё тяп-ляп делать или специально вредительством занимаются, они же прекрасно понимают последствия такой недоделки! Результат был предсказуем!
    И, если подключать термосопротивление к модулю расширения ПРМ-3 - макрос не нужен для определения температуры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2023 в 21:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #650
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Им вероятно пинок нужен под зад, в смысле, как это не хотят заморачиваться, это же их работа.
    Пинок вряд ли поможет. У меня вообще, такое впечатление, что за Лоджик сейчас отвечает выпускник какого-нибудь geekbrains

Страница 65 из 74 ПерваяПервая ... 15556364656667 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •