  1. #661
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У ПИД регулятора из менеджера компонентов интегральная составляющая ограничивается
    Ограничивается, но после выхода управляющего элемента из максимального значения интегральная составляющая, хоть и ограниченная, оказывается чрезмерной и появляется перерегулирование.

  2. #662
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Ограничивается, но после выхода управляющего элемента из максимального значения интегральная составляющая, хоть и ограниченная, оказывается чрезмерной и появляется перерегулирование.
    Здесь где-то на форуме (может быть в этой ветке) Юрий Ревака выкладывал макрос ПИД регулятора без пароля. Найдите его и пропишите свои ограничения для интегральной составляющей
    Вот он https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294331
    Последний раз редактировалось Dimensy; 20.11.2023 в 16:53.

  3. #663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    По ПИД есть идеи как избежать перенакопления интегральной составляющей при случае, когда регулировка уже уперлась в максимальное значение?
    Обнуляй интегральную составляющую ПИД когда ошибка регулирования меняет знак. Если такой возможности нет в стандартном макросе, то сделай ФБ ПИД сам. С появлением ST в OL cделать самому ПИД-регулятор не составляет особого труда.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.11.2023 в 16:53.

  4. #664
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Просто дабавил к выходу ПИД пропорциональную корректировку с изменяемым коэффициентом. Полет нормальный.

  5. #665

    По умолчанию

    Ради эксперимента проверил встроенный в лоджик ПИД-регулятор.
    Оказывается, у него тоже происходит перенакопление интегральной составляющей, когда он упирается в максимум.
    Однако...thinking-face_apple1.jpg

  6. #666
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Думаю, это у любого происходит. Каждый по-своему выкручивается.

  7. #667

    По умолчанию

    Просто это и есть нормальное поведение ПИД. Просто вы его интерпретируете как проблему.

  8. #668
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Плохому танцору известно что мешает!
    Пропорциональная составляющая должна немного не "дотягивать" до нужной выходной мощности ПИД-регулятора(посмотрите работу пропорционального регулятора(П-регулятора)). Дотягивание до уставки происходит как раз за счёт интегральной составляющей.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2023 в 05:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #669
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Теоретики, ёпт
    Просто надо сбрасывать интегральную при достижении макс. регулирования.

  10. #670
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Отсюда и проблемы на практике, в смысле, из-за недостатка знаний, а не от их избытка!

    Чаще теорию воплощают на практике! Если у Вас нет теории, Вам и воплощать нечего!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2023 в 09:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 67 из 74 ПерваяПервая ... 17576566676869 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •