  1. #611

    По умолчанию

    Затем, что прибор(не Овен) не умеет передавать двойное слово, поэтому надо читать два регистра. Можете простое решение предложить? В моем понимании 2 слова будут в итоге в стандарте IEEE число с плавающей запятой, которое и должен макрос преобразовать в float. Bли я усложняю, cтаршее слово целая часть, младшее слово дробная часть?
    Спасибо за ответ

  2. #612
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipreg Посмотреть сообщение
    Затем, что прибор(не Овен) не умеет передавать двойное слово, поэтому надо читать два регистра. Можете простое решение предложить? В моем понимании 2 слова будут в итоге в стандарте IEEE число с плавающей запятой, которое и должен макрос преобразовать в float. Bли я усложняю, cтаршее слово целая часть, младшее слово дробная часть?
    Спасибо за ответ
    Ни надо никакого макроса ПР прекрасно читает число с плавающей запятой в стандарте IEEE, где "cтаршее слово целая часть, младшее слово дробная часть"

    ЗЫ
    Если как на картинке, то ПР прочитает ДВА регистра с адресом 200 и 201, в них и будет "cтаршее слово целая часть, младшее слово дробная часть"
    Последний раз редактировалось petera; 11.03.2022 в 12:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #613
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Если прибор умеет передавать два регистра, значит он умеет передавать и двойное слово....

  4. #614
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Пишут вроде что не умеет передавать два регистра в одном запросе?

  5. #615
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Пишут вроде что не умеет передавать два регистра в одном запросе?
    Я, думаю, хорошо бы для начала узнать, а с какого такого прибора читается показание?

  6. #616
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Так товарищ ещё не определился с какого прибора читать будет, иначе все(большая часть) вопросы отпали бы сами собой.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ни надо никакого макроса ПР прекрасно читает число с плавающей запятой в стандарте IEEE, где "cтаршее слово целая часть, младшее слово дробная часть"

    ЗЫ
    Если как на картинке, то ПР прочитает ДВА регистра с адресом 200 и 201, в них и будет "cтаршее слово целая часть, младшее слово дробная часть"
    Ответ исчерпывающий, спасибо.

  8. #618
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipreg Посмотреть сообщение
    Ответ исчерпывающий, спасибо.
    Предвижу следующий вопрос, почему ПР200(ИПП120) показывает несуразицу, читаемое значение не соответствует исходному?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2022 в 12:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Предвижу следующий вопрос, почему ПР200(ИПП120) показывает несуразицу, читаемое значение не соответствует исходному?
    Возможно, будем посмотреть. Будет хотя бы понятно, как он понимает эти два слова. Регистры можно читать одновременно. Думаю petera прав
    Безымянный.jpg

  10. #620

    По умолчанию

    да конечно их можно и нужно читать одной командой и выбрать правильный порядок байт/слов

Страница 62 из 74 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •