Страница 23 из 74 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 738

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

  1. #221
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение

    Сколько людей, столько и мнений, лично я не вижу особого смысла объединять два, функционально разных макроса, хотя не исключаю такого в отдельных случаях!

    У меня с точностью до наоборот. Раз задаются в блоке верхние и нижние пределы, то и использую их сразу в макросе для контроля входного значения.

    Это я обычно место экономлю на холсте.

    Шибко уж не удобно после КДС в ОЛ работать когда много переменных.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #222
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    У меня с точностью до наоборот. Раз задаются в блоке верхние и нижние пределы, то и использую их сразу в макросе для контроля входного значения.

    Это я обычно место экономлю на холсте.

    Шибко уж не удобно после КДС в ОЛ работать когда много переменных.
    Можно же так сделать:

    Преобразователь диапазона с ограничением_2.PNG

    Зачем фундаментальные строительные кирпичики губить в общей массе, потом же придётся заново создавать!
    Заодно модернизировал макрос двустороннего ограничения, на новом элементном уровне, а то с Василием Кашубой раньше спорили кто раньше придумал!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2017 в 23:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #223
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Заранее извиняюсь, не кого не хотел обидеть, посмотрел макрос "Vip", вектор изменения величины называется, есть в онлайн базе макросов, правда создатель по другому его обзывает(Вектор изменения вещественного числа), но суть не в этом, посмотрел макрос:

    VIP_2.PNG

    Сразу закралась мысль о теории заговора(подозреваю в нем какой-то тайный смысл), не подумайте ни чего плохого посмотрел описание, короче к чему я, придумал свой:

    VIP.PNG

    Мой без тайного смысла!
    Вот хотел спросить, может я не понял всей глубины замысла???

    А вот, как мне кажется, его полный аналог(из онлайн базы макросов):

    VIP_3.PNG

    Да и здесь можно убрать один из RS-триггеров, заменив его инвертором, как в моём первом макросе, так как разница в работе будет только до первого изменения входного сигнала!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl VIP.owl (852.8 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: owl VIP_2.owl (586.2 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.06.2017 в 13:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #224
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Мордовия
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    здравствуйте! представляю свой макрос "Гирлянды в бета версии"
    Вложения Вложения

  5. #225

    По умолчанию

    Архив GerlandBeta не открывается

  6. #226

    По умолчанию

    Спасибо все открыл. вопрос снят.

  7. #227
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Спасибо все открыл. вопрос снят.
    Интересно как Вы его открыли?

  8. #228

    По умолчанию

    Rovki вот ТЗ на Кулачковый переключатель / ПЗУ в дальнейшем ФБ. Этот ФБ имеет 50 позиций( ячеек)
    ФБ имеет 3 входа для управления . 1 вход управляет на переключением на следующую позицию( ячейку). 2 вход управляет переключением на предыдущую позицию( ячейку). 3 вход RESET производит сброс и возвращается из любой позиции ( ячейки) к позиции 1 (ячейка )
    Этот БФ имеет 8 цифровых выходов которые меняют свое состояние 1/0 в зависимости что я записал в позицию( ячейку). Также есть один выход который позволяет вывести на экран номер позиции( ячейки) от 1 до 50 .
    Например позиция 1(ячейка ) выхода 10101010
    позиция 2(ячейка ) выхода 01010101
    позиция 3(ячейка ) выхода 00100100
    позиция 4(ячейка ) выхода 11011011
    Теперь как это работает. Как только я " подам питание " на выходе ФБ будет то состояние что я " записал" для позиции ( ячейки) 1. Если я подам единичку на вход номер 1 то состояние выходов поменяется на состояние в позиции( ячейке) 2. Если я подам единичку опять на вход номер 1 то состояние выходов поменяется на состояние в позиции( ячейке)3. Если я подам единичку на вход номер 2 то состояние выходов поменяется на состояние в позиции( ячейке)2
    Важно. Если я буду например подавать единичку например только на вход номер один то пройдя круг от первой до пятидесятой позиции( ячейки ) мы начнем новый круг опять с первой ячейки.
    Выход на рисунке помеченный зеленый и есть выход который позволяет выводить на экран номер позиции( ячейки)
    на рисунка есть меню настройке такова блока.Вложение 32264
    Ну или может Овен сделает это.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось игорь68; 27.07.2017 в 08:13.

  9. #229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Rovki вот ТЗ на Кулачковый переключатель / ПЗУ в дальнейшем ФБ.
    ........
    Ну или может Овен сделает это.
    Игорь, а самому не хочется попробовать?
    Тем более, что есть уже заготовки для реализации.
    На входе реверсивный счётчик, на сброс заведён сигнал с выхода "50"....
    Ячейки имеют адреса 0-49. Хотите 1-50 для отображения - прибавите 1.
    Ко всему этому прикручиваете ФБ "ПЗУ"...
    Ну неужели совсем не хочется пошевелить мозгами?

  10. #230
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ППЗУ скрестить с Extract bit. в Exel набросать битовые маски и прописать в ППЗУ согласно выбранному адресу. Адрес соответственно сформировать из входных каналов при помощи Putbit

Страница 23 из 74 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •