А Вы случайно не увидели, что катастрофически не хватает макроса для время-токовой защиты, Вы же наверно уже макросы для всех термосопротивлений выдумали, а это нечто похожее:
Время-токовая характеристика.PNG
Можно и чтобы характеристику задавать, ну там: A, B, C, D, тепловой расцепитель, электромагнитный, комбинированный, короче как-то так!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Алексей Геннадьевич автоматы не смогут менять приоритеты нагрузкам. они смогут только отключать.
Идея интересная, а как часто Вы используете ПР200 в качестве МТЗ? Обычно для этого используются специализированные терминалы типа Micom, ЭКРА и т.п. в которые заводятся ток и напряжение, саму кривую наверное можно описать формулой, но вот по быстродействию это наверное имеет смысл только на больших выдержках.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Пока не использовал, только планируется для защиты мощных двигателей(30-90 кВт), сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А, что не защитит даже от двух кратной перегрузки! Никто ничего там делать не будет(не хочет), никакие АЗД покупать не будет, хоть какае-то защита не помешает! Забыл сказать, это всё будет выводится в Мастерскаду!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2017 в 11:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А тепловые реле поставить не судьба?
Такие точно не защитят. На ступень меньшие нужно ставить... И чтобы с тепловыми расцепителями были, а не только с мгновенными.сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А,
Номинальный ток 90квт - 164А у двигателя 5АМ250М4.
Во-первых тепловое реле я не смогу при отсутствии стенда точно настроить на номинальный ток двигателя, а преждевременное выключение также нежелательно! И при его срабатывании я не знаю правильно оно сработало или нет, а здесь в Мастерскаде я всё буду видеть и в ПР200 настрою выключение как угодно! Во-вторых я имел дело с тепловыми реле и в 50% случаев они или раньше времени срабатывали либо вообще не срабатывали, может покупали самые дешёвые, но мне от этого не легче! А у преобразователей переменного тока в сигнал 4-20 мА как-никак сертификат средств измерения! Но главное я всё вижу!
Ну а что за 35 лет с последней модернизации тепловые реле не поставили я не знаю, спрашивал никто не знает, отвечают обычно, а что надо что-то поставить, люди без понятия, как им чё объяснишь?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2017 в 14:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.