Страница 8 из 81 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 806

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

  1. #71
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    И в дополнение к разбору ситуации с макросом CJNV4..20.
    После закрытия проекта и попытке открыть его на другом компьютере
    выдается ошибка:
    Не удалось открыть файл.
    Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
    По моему у вас что то криво установилось, у меня всё работает с этим реле.

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    И в дополнение к разбору ситуации с макросом CJNV4..20.
    После закрытия проекта и попытке открыть его на другом компьютере
    выдается ошибка:
    Не удалось открыть файл.
    Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
    Добрый день, а версии ПО на обоих компьютерах одинаковая?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Прошу прощение за долгое молчание.
    А реле использовал ПР200 220.1 хххх
    В данной модификации нет аналоговых входов и аналоговых выходов....
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  4. #74

    По умолчанию

    Спасибо!
    Реальное реле пока еще не покупал. а ранее использовал ПР200 только с дискретными входами.

  5. #75

    По умолчанию

    Спасибо всем!
    Ошибся сам, при создании проекта не правильно указал модель устройства. сохранил старую с которой работал когда-то.
    С уважением ко всем откликнувшимся Сергей

  6. #76
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    В данной модификации нет аналоговых входов и аналоговых выходов....
    И что, что нет, это же не запрещает применять вещественную логику в программе и передавать переменные с плавающей запятой по сети?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #77
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Заметил следующий баг на ПР200:
    Использовал макрос для Pt1000. Если отключить ТСП от ПР, то на выходе макроса зависает 0, даже когда ТСП будет снова подключено.
    Проверил значение на входе макроса: оно восстанавливается.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Заметил следующий баг на ПР200:
    Использовал макрос для Pt1000. Если отключить ТСП от ПР, то на выходе макроса зависает 0, даже когда ТСП будет снова подключено.
    Проверил значение на входе макроса: оно восстанавливается.
    Есть такой момент, для этого необходимо ставить перед макросом ограничение на величину чуть большую рабочего диапазона датчика, чтобы неисправность обрыва контролировалась, но число не увеличивалось сильно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #79
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть такой момент, для этого необходимо ставить перед макросом ограничение на величину чуть большую рабочего диапазона датчика, чтобы неисправность обрыва контролировалась, но число не увеличивалось сильно.
    Я дума это нужно добавить на первую страницу темы, под спойлер "известные ошибки". Может быть кто-то из пользователей исправит в свободное время.

  10. #80
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Не на первую страницу, а в тело макроса, короче поправить, зачем грабли раскидывать и писать координаты граблей?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 8 из 81 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •