Будет ли моргать сигнал на 'Q' длиной в 1 цикл? В эмуляторе моргает.
Есть ли особенности при изменении сигнала на входе 'I'
Будет ли моргать сигнал на 'Q' длиной в 1 цикл? В эмуляторе моргает.
Есть ли особенности при изменении сигнала на входе 'I'
Последний раз редактировалось novinky; Сегодня в 04:03.
2024-04-24_05-25-41.png
Чисто теоретически....Пробовал на ПР-100-24.
Релюшка просто включится. Пробовал и через "вход" и через константу-результат одинаковый. Если между блоком и выводом поставить "линию задержки"-то реле щёлкнет с небольшой задержкой ,но останется включенным
P.S. Проект не обсуждать-ПР 100-24 является в качестве "учебно-наглядного пособия"
.2024-04-24_05-20-51.png
Может быть ,конечно я что-то не допонял,но проверить легче и быстрее ,чем обсуждать.Если Вы затеяли "нечто иное"-так выкладывайте "задуманное"-проверить не сложно.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; Сегодня в 05:53.
А вам нужно именно моргать каждый цикл или вы просто забавляетесь с блоком?
Цикл такой программы будет около 5 мс - механическое реле просто физически не может щелкать с таким периодом
Можно,конечно "откинуть" ПЕ 210 и вместо него "привязать" модуль с "открытым коллектором" (для проверки),но время не терпит. День всё-таки рабочий.DSC02522.JPG
Такой стендик вечером переделаю. Это не сложно.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; Сегодня в 06:18.