Тема: Проблема с обновлением встроенного ПО для ПР103

  1. #1

    По умолчанию Проблема с обновлением встроенного ПО для ПР103

    добрый день.
    Столкнулся со следующей проблемой: купили партию (12 штук) ПР103-24-1610.03.2.0
    Скачиваю обновление Owen Logic
    Скачиваю необходимые обновления для Windows (Windows 7 Professional)


    При попытке залить проект в ПР - Logic требует обновить встроенное ПО.
    И вот тут начинается "веселье".

    Error2.jpg

    Причем после нажатия на ОК - закрывается и не работает. Не зависит от способа подключения - USB или сеть, не зависит от того, прошиваю на 7й windows, на 10й - везде картина одна...
    Ну и в логе вот такое вот:

    2.6.345.0
    ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Fi rmwares.FirmwareNotWrittenException: Произошла ошибка при обновлении встроенного ПО для ПР103-24.1610.03.X.0. Попробуйте обновить встроенное ПО еще раз. Если ошибка повторяется, обратитесь в техподдержку.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.BaseWriteFirmware Service.CheckDeviceFirmware(IDevice device, String deviceName, FirmwareVersion firmwareVersion)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.UpdateDeviceFirmw areService.<>c__DisplayClass11_0.<<UpdateSelectedC s2Device>g__CheckAndWriteSystemFiles|0>d.MoveNext( )
    --- End of stack trace from previous location ---
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.UpdateDeviceFirmw areService.<>c__DisplayClass11_0.<<UpdateSelectedC s2Device>b__1>d.MoveNext()
    --- End of stack trace from previous location ---
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.UpdateDeviceFirmw areService.<>c__DisplayClass15_0.<<WriteSystemFile s>b__0>d.MoveNext()
    --- End of stack trace from previous location ---
    at System.Threading.Tasks.Task.<>c.<ThrowAsync>b__128 _0(Object state)

    Кто то сталкивался с таким вот? Как то лечить можно?

    PS Из 12 ПР - на двух проблема, причем одна превратилась в "кирпич" и поехала в сервис...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg error1.jpg (175.2 Кб, Просмотров: 19)

  2. #2
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Было похожее. ПР102 начал обновлять прошивку и почти дошло до 100% - ошибка. Ни туда - ни сюда! Аж вспотел! Помогло - переключатель выключить на ПРке(принудительное обновление ПО).

  3. #3

    По умолчанию

    Подобная проблема с ПР103, как решить?

  4. #4

    По умолчанию

    На ПР103 нет переключателя. Я попробовал по рекомендации сервиса в режим загрузки: нажатьи удерживать сервисную кнопку, подключить USB, прошить. Не помогло - ошибка "Неверная контрольная сумма пакета"

  5. #5

    По умолчанию

    Жду что сервис ответит... Я с ними уже неделю в переписке... Похоже что какой то глобальный глюк в Лоджике (хотелось бы верить) или большая партия ПР вышла с браком (не хотелось бы отправлять все на завод)

  6. #6

    По умолчанию

    Если у Вас возникает подобная проблема, то пришлите, пожалуйста на почту:
    • Заводские номера этих ПР
    • С какой и на какую версию встроенного ПО обновляетесь
    • Способ подключения к лоджику (USB или Ethernet)

    Также напоминаю, что ПР103 можно перевести в режим загрузчика и попробовать обновить ПО:
    Снимок экрана 2024-03-07 102330.png
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Отправил на почту информацию.

  8. #8

    По умолчанию

    То же отправил

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте использовать другой интерфейс для обновления. Не usb , а эзернет. Бывает что надо несмотря на то, что страшно, передернуть питание.

  10. #10

    По умолчанию

    Такая же проблема с ПР103-24.1610.03.1.0. При загрузке проекта OL требует обновить прошивку с 1.5.1 до 1.6.0. При обновлении - ошибка. При попытке обновления в режиме загрузчика OL выдает "Не совпадают идентификаторы прошивок!" (у прибора 0xD671, у прошивки 0xD670). И что делать? (OL 2.6.345.0)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с режимом отладки для OwenLogoc и ПР103
    от Danilochka в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 14:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 21:31
  3. ПЛК73 очистка экрана перед обновлением
    от Sergey666 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 12:50
  4. Обновление встроенного ПО
    от Assm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 12:37
  5. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •