Да, как сказано в видео установил константу 200. Это еще сильнее поломало макрос - он не выдает ошибку при большом значении. Тестирования на реальном железе показали что при обрыве датчика аналог выдает большое число (>99999.99). Тоесть после коррекции Pt100 вообще не выдает ошибку при обрыве и некорректные числа уходят в алгоритмы. Но отмечу что NaN не возникает и Pt100 не зависает.

Безымянный.png
200 маловато будет, обрыв не будет определяться, рабочий диапазон Pt100 от 18,52 Ом до 390,48 Ом, внизу в макросе как раз и установлены эти значения, по ним регистрируются короткое замыкание на входе и обрыв, поэтому я и ставил 400 Ом.