Страница 33 из 81 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 806

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

  1. #321
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    На смартфоне Филькина грамота, а не люксы... нашли чем мерить...

  2. #322
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию Для наших задач за глаза точности и очень широкий диапазон

    Как то так. Может у вас и ссылка есть на то что так дела плохи
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #323
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    достаточно поверить на столе несколько раз, чтобы увидеть, что показометры меняются слишком сильно на одном и том же источнике света. Баловство это в смартфонах, не более того.

  4. #324
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Интересный макрос, но когда вбил координаты Сургута (+2МСК), он продолжил работать по МОСКОВСКОМУ времени))))
    (+2МСК) - это часовой пояс, на схеме это Зона, она задается относительно Гринвича, а не Москвы т.е. Зона = 5
    А координаты -это Широта и Долгота Сургута, их нужно задавать здесь
    Захват-1.png

    Координаты, например, здесь https://planetcalc.ru/300/

    Сравниваем
    Захват-3.png

    и вычисленные макросом
    Захват-2.png

    Небольшая коррекция =-2.25 дает практически точный результат
    Захват-4.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 29.09.2019 в 18:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #325
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Спасибо! Координаты вбивал, а вот зону упустил!))))

  6. #326
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Спасибо, корректировка помогла решить проблему

  7. #327

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В онлайн базе макросов (менеджер компонентов) есть макрос Heat_E_ . В его описании указано, что
    "Если температура приточного воздуха (ia_Tas) поднимается выше максимально допустимого значения (ua_Tas_Av) или срабатывает защитный термостат (ib_Termostat=0), то фиксируется неисправность нагревателя (ob_AvHeat=1), нагреватель выключается (oa_Pwr=0), флаг работы сбрасывается с задержкой (ut_Cool(s))."
    Это ошибка, при аварии (ob_AvHeat=1) флаги работы и мощности не сбрасываются. (хотя наверно всё таки должны)
    Также следует принять ко вниманию режим работы mode=0. В описании не указано, что в этом режиме не работает каскадное регулирование, а также при выключении нагревателя сброс выхода lv_IsHeat происходит сразу (без задержки на охлаждение ut_Cool)


    Еще в описании макроса Heat_W_ есть опечатка. В тексте

    "При появлении команды на запуск (cmd_Start=1) клапан открывается полностью для прогрева водяного нагревателя. Если температура обратной воды > уставки с учетом отклонения (ia_Trw > ua_Trw_Graff + ua_Trw_Delt), то спустя заданное время (ut_Heat_Off(s)) выставляется флаг окончания прогрева (lv_IsHeat=1),"

    вместо ut_Heat_Off(s), следует написать ut_Heat_On(s)
    Последний раз редактировалось atg_owen; 02.10.2019 в 06:08.

  8. #328

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Снова по макросу Heat_W_ из онлайн базы.

    isheat.png

    Не могу понять как может произойти сброс флага прогрева lv_isHeat при любой аварии?
    По описанию и всей остальной логике должен.

  9. #329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atg_owen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Снова по макросу Heat_W_ из онлайн базы.

    isheat.png

    Не могу понять как может произойти сброс флага прогрева lv_isHeat при любой аварии?
    По описанию и всей остальной логике должен.
    Добрый день. Я переслал Ваши вопросы разработчику макроса, он обещал посмотреть, но чуть позже, сейчас он в отпуске, если самостоятельно не разберетесь, после 14 октября напомните, пожалуйста.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #330

    По умолчанию

    Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!

Страница 33 из 81 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •