    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    когда я задаю вручную температуру 10кОМ у меня и в переменную приходит 10кОм. Контроллер будет ОВЕН ПР102-24.2416.06.2., подскажите в каком направлении двигатся
    Симуляция не отражает реальной картины, если есть прибор, лучше использовать онлайн отладку, тут есть общие примеры по работе с отладкой https://www.youtube.com/watch?v=IReuSCO1T5M
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #612
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    когда я задаю вручную температуру 10кОМ у меня и в переменную приходит 10кОм. Контроллер будет ОВЕН ПР102-24.2416.06.2., подскажите в каком направлении двигатся
    А зачем вручную "температуру" в килоОмах задавать? Вы ведь вход сконфигурировали как температура от -50 до 105 гр (пост #609. Вот и задавайте в отладке сразу температуру и и в переменную будет приходить температура.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #613

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Симуляция не отражает реальной картины, если есть прибор, лучше использовать онлайн отладку, тут есть общие примеры по работе с отладкой https://www.youtube.com/watch?v=IReuSCO1T5M
    ОВЕН ПР102-24.2416.06.2 для него значит не нужен макрос? т.е. я если все сконфигурировал в настройке входов у меня само будет сопротивление преобразовываться?
    Контроллера нет еще, вобщем пока оборудование закупается мне нужно написать софт.

  4. #614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А зачем вручную "температуру" в килоОмах задавать? Вы ведь вход сконфигурировали как температура от -50 до 105 гр (пост #609. Вот и задавайте в отладке сразу температуру и и в переменную будет приходить температура.
    у меня контроллер ОВЕН ПР102-24.2416.06.2. он сам уже ковертирует сопративление?

  5. #615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    ОВЕН ПР102-24.2416.06.2 для него значит не нужен макрос? т.е. я если все сконфигурировал в настройке входов у меня само будет сопротивление преобразовываться?
    Контроллера нет еще, вобщем пока оборудование закупается мне нужно написать софт.
    Да, во всех ПР102 при выборе НСХ, на входе в логику сразу значения в виде температуры будет, для симуляции можно ее сразу и задавать, в онлайн отладке будет сразу температура выводится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, во всех ПР102 при выборе НСХ, на входе в логику сразу значения в виде температуры будет, для симуляции можно ее сразу и задавать, в онлайн отладке будет сразу температура выводится.
    а для датчиков 4-20мА нужен макрос или так же все?

  7. #617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    а для датчиков 4-20мА нужен макрос или так же все?
    А что на этом сигнале, какой датчик, для него рекомендую макрос SCALE, можно задать нужные диапазоны под конкретный датчик.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А что на этом сигнале, какой датчик, для него рекомендую макрос SCALE, можно задать нужные диапазоны под конкретный датчик.
    датчики давления 0-35 бар, 4-20 мА, макрос SCALE подойдет?
    Еще вопрос, для ПР200 значит нужен макрос NTC для работы с NTC датчиками?

  9. #619

    По умолчанию

    Добрый день! Перелопатил все! Нужен макрос извлечения квадратного корня или что то похожее. Возедение в степень не подойдет так как не изестно число которое надо возводить! К примеру, из числа 30 необходимо извлечь квадратный корень?

  10. #620

    По умолчанию

    Это будет 30 в степени 0,5, разве нет?

Страница 62 из 81 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •