Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: УПП ONI управление по MODBUS

  1. #1

    Angry УПП ONI управление по MODBUS

    Доброго дня, товарищи!

    Помогите разобраться.
    Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
    Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
    Порт 1.PNG
    Вложение 75321
    Схема 1.PNG
    Вложение 75323
    Пробую разные варианты байтов и регистров.
    Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
    В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
    Как запустить то её??
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, товарищи!

    Помогите разобраться.
    Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
    Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
    Пробую разные варианты байтов и регистров.
    Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
    В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
    Как запустить то её??
    Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.

    Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:58.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,133

    По умолчанию

    Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.

    Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.
    Попробовал, но ничего так и не хочет пускаться.
    Читать тоже пытался, но тоже неудача..
    Настройки чётности пробовал разные. Вообще, настройки соответствуют инструкции УПП.
    Не особо в этом соображаю, что то где то упускаю из вида...
    Последний раз редактировалось Максим12; Вчера в 11:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1
    Пытался и так. Безуспешно..

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,133

    По умолчанию

    А если поменять местами А и В?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А если поменять местами А и В?
    Поменял.
    Изменял различные варианты управляющего слова- старшим байтом вперёд, старшим регистром вперёд. Реакции от УПП не последовало...

  8. #8

    По умолчанию

    Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4) с использованием программы типа Modbus Pool. Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4) с использованием программы типа Modbus Pool. Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).
    Понял, вариант хороший, но такого преобразователя нет под рукой...
    Вообще, подключался к трём одинаковым УПП, все три что то ещё ждут от моих действий и не хотят подчинятся..

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4) с использованием программы типа Modbus Pool. Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).
    Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
    Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
    Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��

    Поэтому тема вышла из ряда OL..

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  2. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •