  1. #951

    По умолчанию

    Подскажите куда дели макросы для управления насосными группами

  2. #952

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Вопрос о макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт).
    Правильно понимаю, что значением параметра lv_IsCorr
    (наличие коррекции) макроса -0 можно вообще
    отключить коррекцию, т.е. если включены
    корреции по Т обр., времени суток и Т пом., но
    lv_IsCorr будет 0, то макрос работать не будет и уставкой будет ua_Тas (уставка температуры притока) ?

  3. #953
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Вопрос о макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт).
    Правильно понимаю, что значением параметра lv_IsCorr
    (наличие коррекции) макроса -0 можно вообще
    отключить коррекцию, т.е. если включены
    корреции по Т обр., времени суток и Т пом., но
    lv_IsCorr будет 0, то макрос работать не будет и уставкой будет ua_Тas (уставка температуры притока) ?
    lv_IsCorr будет активен если активна коррекция по времени суток или активна коррекция по обратной воде и температура обратной воды выше максимального значения
    Изображения Изображения

  4. #954

    По умолчанию

    Это видимо вы макрос открыли или нет ?
    Ведь lv_IsCorr (наличие коррекции)-это выходная переменная и ее значение 0 или 1 формируется внутренней логикой макроса.
    Но разве lv_IsCorr не будет активен при включенной корреции по Т пом. , а как же из описания на макрос «таким образом: ua_Tas_cor =" ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5).
    Если уставка с притока с учетом коррекции активна, значит и lv_IsCorr (наличие коррекции) тоже активен ?
    Наверно значение этого параметра пользователь должен как- то применить, но не обязательно применять.
    Если lv_IsCorr равен 1 и выход ни к чему не привязан, ну и будет так «висеть» единица, ну и что ?

  5. #955
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Это видимо вы макрос открыли или нет ?
    Ведь lv_IsCorr (наличие коррекции)-это выходная переменная и ее значение 0 или 1 формируется внутренней логикой макроса.
    Но разве lv_IsCorr не будет активен при включенной корреции по Т пом. , а как же из описания на макрос «таким образом: ua_Tas_cor =" ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5).
    Если уставка с притока с учетом коррекции активна, значит и lv_IsCorr (наличие коррекции) тоже активен ?
    Наверно значение этого параметра пользователь должен как- то применить, но не обязательно применять.
    Если lv_IsCorr равен 1 и выход ни к чему не привязан, ну и будет так «висеть» единица, ну и что ?
    Если идет коррекция по помещению, то mode_MV = 1, lv_IsCorr = false
    Если коррекция осуществляется по времени суток или обратной воде, то mode_MV = 0, lv_IsCorr = true

  6. #956

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Из описания на макрос " Если Тобр больше верхней рабочей границы (ВРГ) (ua_Trw_OH), то к скорректированной другими факторами уставке прибавляется разница ВРГ и текущего значения Тобр с учетом коэффициента влияния, ограничения нет".
    Мне не понятно, "то к скорректированной другими факторами уставке", какими другими факторами,
    только временью суток ?

  7. #957
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Из описания на макрос " Если Тобр больше верхней рабочей границы (ВРГ) (ua_Trw_OH), то к скорректированной другими факторами уставке прибавляется разница ВРГ и текущего значения Тобр с учетом коэффициента влияния, ограничения нет".
    Мне не понятно, "то к скорректированной другими факторами уставке", какими другими факторами,
    только временью суток ?
    времени суток или по помещению

  8. #958

    По умолчанию

    1. Правильно понял, что значение парамтра lv_IsCorr (наличие коррекции) false или true в макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт) никак не влияет на значение ua_Tas_cor (температура притока с учетом коррекции), ведь при false ua_Tas_cor= ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5-коррекция по помещению все равно есть
    при true ua_Tas_coг= ua_Tas_night + (ua_Trw_OH − ia_Trw) × ua_K_Trw_OH-коррекция по времени суток и обратной воде, ведь так ?
    2. на вопрос какие другие факторы добавляются при корректировке по обратной воде пишите « времени суток или по помещению», но ведь если идет коррекция по помещению, то основной регулируемый параметр Т пом. (mode_MV=1), уставка основного регулируемого параметра –Тпом (lv_MV_SP=ua_Tar), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тпом (lv_MV_PV= ia_Tar).
    Если происходит коррекция по Тобр, то основной регулируемый параметр – Тприт (mode_MV=0), уставка основного регулируемого параметра – уставка Тприт (lv_MV_SP=ua_Tas_cor), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тприт (lv_MV_PV= ia_Tas).
    Что будет на выходах mode_MV , lv_MV_SP и lv_MV_PV при этом , когда к коррекции по помещению добавляется коррекция по обратной воде ?

  9. #959
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    1. Правильно понял, что значение парамтра lv_IsCorr (наличие коррекции) false или true в макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт) никак не влияет на значение ua_Tas_cor (температура притока с учетом коррекции), ведь при false ua_Tas_cor= ua_Tas + ����������((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5-коррекция по помещению все равно есть
    при true ua_Tas_coг= ua_Tas_night + (ua_Trw_OH − ia_Trw) × ua_K_Trw_OH-коррекция по времени суток и обратной воде, ведь так ?
    2. на вопрос какие другие факторы добавляются при корректировке по обратной воде пишите « времени суток или по помещению», но ведь если идет коррекция по помещению, то основной регулируемый параметр Т пом. (mode_MV=1), уставка основного регулируемого параметра –Тпом (lv_MV_SP=ua_Tar), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тпом (lv_MV_PV= ia_Tar).
    Если происходит коррекция по Тобр, то основной регулируемый параметр – Тприт (mode_MV=0), уставка основного регулируемого параметра – уставка Тприт (lv_MV_SP=ua_Tas_cor), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тприт (lv_MV_PV= ia_Tas).
    Что будет на выходах mode_MV , lv_MV_SP и lv_MV_PV при этом , когда к коррекции по помещению добавляется коррекция по обратной воде ?
    Блин, ну откройте вы макрос и посмотрите что там от чего зависит. Там ничего сложного нет

  10. #960

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Открыл макрос, посмотрел.
    Понял, что активными одновременно могут быть коррекции по температуре обратной воды
    и помещению, по температуре обратной воды и времени суток.
    Корреция по времени суток отменяет коррецию по помещению.
    При включенной только одной коррекции по температуре в помещении (две другие выключены)
    на выходе ua_Tas_cor (уставка притока с учетом коррекции) будет такое же значение как и выходе lv_MV_SP (уставка основного регулируемого параметра), но выход lv_ls Corr(наличие коррекции) будет не активным, что будет говорить о том что корректируется температура не притока, а помещения, т.е на выходе ua_Tas_cor тоже будет "висеть" значение.
    При включенной только одной коррекции по времени суток значения на выходах ua_Tas_cor и lv_MV_SP равны уставки притока в ночное время, но выход lv_ls Corr(наличие коррекции) будет активным.
    Тогда если корректируется температура воздуха в приточном
    воздуховоде, то выход lv_ls Corr активен, в помещении не активен.
    Изображения Изображения

Страница 96 из 96 ПерваяПервая ... 4686949596

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •