Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

  1. #881

    По умолчанию

    Спасибо, попробую!

  2. #882

    По умолчанию

    Я так понимаю: что блок LIMITALARM ограничен цифрами 32768 ?

  3. #883

    По умолчанию

    Принято! Огромное спасибо!

  4. #884
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    710

    По умолчанию

    Безымянный.png
    Вроде наклевывается работенка на ПР225, забегаю чуть наперед, так как модернизацию еще не утвердили, но хотелось бы разобраться в макросе ПИД-регулятора:
    Ua_pwr_min - ставить 0?
    Ua_pwr_max - ставить 100?
    Ua_pwr_off - ставить 0?
    Iv_pause - не совсем понятно для чего

    Автонастройки нет?

  5. #885

    По умолчанию

    Если открыть этот макрос через Owen Logic - Компоненты, то подгрузится pdf с описанием макроса.
    В крайнем случае, описание можно взять на сервере Овен.

    Поэтому перечислять назначение не буду.
    Скажу лишь, что Ua_pwr_off не обязательно равен 0 - можно организовать безударный переход в РУЧНОЙ режим и обратно, с установкой выхода при помощи панели оператора или другого способа.

    Автонастройки нет, но в большинстве случаев коэффициенты можно вычислить даже до начала программирования, а не то, что наладки.

  6. #886

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Вроде наклевывается работенка на ПР225, забегаю чуть наперед, так как модернизацию еще не утвердили, но хотелось бы разобраться в макросе ПИД-регулятора:
    Ua_pwr_min - ставить 0?
    Ua_pwr_max - ставить 100?
    Ua_pwr_off - ставить 0?
    Iv_pause - не совсем понятно для чего

    Автонастройки нет?
    Автонастройки пока нет, но разработчики говорят что допиливают ФБ для ПР205, ПР225 с режимом автонастройки, в общем если им верить, то нужно немного подождать

  7. #887

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Вроде наклевывается работенка на ПР225, забегаю чуть наперед, так как модернизацию еще не утвердили, но хотелось бы разобраться в макросе ПИД-регулятора:
    Ua_pwr_min - ставить 0?
    Ua_pwr_max - ставить 100?
    Ua_pwr_off - ставить 0?
    Iv_pause - не совсем понятно для чего

    Автонастройки нет?
    Автонастройки пока нет, но разработчики говорят что допиливают ФБ для ПР205, ПР225 с режимом автонастройки, в общем если им верить, то нужно немного подождать

    что касается вашего вопроса, то я его тоже задавал, в общем это фиксация значения на выходе, если его не фиксировать, то оно будет постоянно меняться, в зависимости от влияющих факторов...

  8. #888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    что касается вашего вопроса, то я его тоже задавал, в общем это фиксация значения на выходе, если его не фиксировать, то оно будет постоянно меняться, в зависимости от влияющих факторов...
    Нет, фиксация - побочный эффект.

    Главное назначение этого входа - безударный переход при переключении режима РУЧН-АВТ.

    Просто Вам ещё не доводилось подобное собирать ни на ПР ни на ПЛК.

  9. #889

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Нет, фиксация - побочный эффект.

    Главное назначение этого входа - безударный переход при переключении режима РУЧН-АВТ.

    Просто Вам ещё не доводилось подобное собирать ни на ПР ни на ПЛК.
    Ну конечно не доводилось, эта функция так сложна как Бином Ньютона
    2025-06-06_222312.png

  10. #890
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Автонастройки нет, но в большинстве случаев коэффициенты можно вычислить даже до начала программирования, а не то, что наладки.
    Если не сложно, можете подсказать как? Ранее приходилось до подбирать коэффициенты после пусконаладки или после замены клапана, а так чтобы прям с нулевых значений не доводилось пока

Страница 89 из 90 ПерваяПервая ... 397987888990 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 04.05.2025, 23:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •