Страница 7 из 81 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 806

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В онлайн-библиотеке макросов есть
    специальный раздел для управления
    насосными группами.
    Добрый день, это вопрос или утверждение, на сегодня такой группы нет, все группы можно посмотреть открыв OWENLogic, Файл->Онлайн база макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #62

    По умолчанию

    Добрый день. В онлайн базу были добавлены следующие макросы:
    1. (CTN32) (Универсальный 32 разрядный счетчик, описание макроса)
    2. (MAX10) (Поиск одного максимального числа из 10, описание макроса)
    3. (ON_OFF) (Программная кнопка с запоминанием, описание макроса)
    4. (PLA) (Кусочно-линейная аппроксимация, описание макроса)
    5. (SORTING) Сортировка целых чисел по величине, описание макроса)
    6. (TIME_UD) (Подсчет времени, описание макроса)
    Ссылки продублированы в первом посте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #63
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    5. (SORTING) Сортировка целых чисел по величине, описание макроса)
    раз уж у меня при скачивании макроса пишет что компаратор существует, видимо авторство мое
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    раз уж у меня при скачивании макроса пишет что компаратор существует, видимо авторство мое
    Добавлю автора, а то при разборе не нашел сразу кто написал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #65

    По умолчанию

    По новому макросу TIME_UD -не понравилось что уставка и выход в float. Это не сопрягается с вычислениями в INT и ФБ таймеров, придется делать обратные преобразования в Int32. Кому надо для индикации -уж перетащили бы сами в float что нужно. В общем, приятнее было бы уставка и время в Int, в количестве дискрет по 10мс, тем более если внутренний его счет сделан в Int. И как это BLINK работает с уставками 5мс если цикл например 10мс и больше? Он просто глотает тогда интервалы без обработки. Уже обсуждался такой подход счета времени и согласились что он плох, то есть работает с ограничениями. И от макросов SEL_FLOAT пора бы отказаться, и обратные связи желтые...в общем, ой-ёй. Это плохой принцип счета, надо бы делать ФБ счета интервалов времени на уровне прерываний и с точностью 1мс, тогда будет хорошо и всем универсально. А с теми инструментами что есть сейчас -есть решения и получше. Одно из них показываю. Принцип счета циклов и измерения среднего времени цикла дает наиболее точный результат и не зависит от времени цикла.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 29.08.2017 в 14:06.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    По новому макросу TIME_UD -давно жду такого, но не понравилось что уставка и выход в float. Это не сопрягается с вычислениями в INT и ФБ таймеров, придется делать обратные преобразования в Int32. Кому надо для индикации -уж перетащили бы сами в float что нужно. В общем, приятнее было бы уставка и время в Int, в количестве дискрет по 10мс, тем более если внутренние его дела сделаны в Int.
    Тут упор был на то, что человек вытащил блок и в привычной форме задает значение уставки в секундах и если это не целые числа то с float меньше преобразований. Ну и как всегда можно сделать модификацию под себя.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #67

    По умолчанию

    Добрый день!
    При попытке использовать Макрос Conv4..20
    В нижней части экрана выдается сообщение:"Не определен макрос элемента".
    Его нужно еще где-то прописать или как?
    Заранее благодарен всем за ответ

  8. #68
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    При попытке использовать Макрос Conv4..20
    В нижней части экрана выдается сообщение:"Не определен макрос элемента".
    Его нужно еще где-то прописать или как?
    Заранее благодарен всем за ответ
    Вы какое реле выбрали?

  9. #69

    По умолчанию

    Прошу прощение за долгое молчание.
    А реле использовал ПР200 220.1 хххх

  10. #70

    По умолчанию

    И в дополнение к разбору ситуации с макросом CJNV4..20.
    После закрытия проекта и попытке открыть его на другом компьютере
    выдается ошибка:
    Не удалось открыть файл.
    Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта

Страница 7 из 81 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •