Здравствуйте.
Обнаружил ошибку в макросе PLA.Выдаёт неверные значения.
Записал ошибку на видео https://cloud.mail.ru/public/4cSt/3KE2bdL5y
Здравствуйте.
Обнаружил ошибку в макросе PLA.Выдаёт неверные значения.
Записал ошибку на видео https://cloud.mail.ru/public/4cSt/3KE2bdL5y
Последний раз редактировалось dan75; 01.12.2019 в 12:57.
про макроc pt100 речь заходила полтора года назад, там был и мой вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post273524
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Добрый вечер, как добавить макрос? Есть готовый для грузового лифта 1 и 2 этаж с двухстворчатыми дверями.
Спасибо, эта версия нормально отрабатывает аварию.
Для промышленной так сказать эксплуатации не плохо было бы дополнить макрос входным значением Т при возникновении аварийной ситуации (в случае error > 0). Сейчас на выходе макроса при аварии выдаётся последнее вычисленное из диапазона значение, но это не всегда соответствует безопасному завершению (либо продолжению работы) контролируемого процесса.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ