  1. #361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max110 Посмотреть сообщение
    Проблема с макросом подсчета времени TIME U/D.
    Owen Logic v1.15.215.19479 считает, что макрос содержит оборванную связь и рассматривает это как критическую ошибку.Вложение 45752

    Также в нем несколько циклических связей, и пара опечаток - "Роазрешение подсчета", "Версия 1.1 ... времени цикла алгоритмЯ ..."
    Добрый день. С этим макросом появились проблемы, проблему исправили, но видимо еще не выпустили обновление, почитайте пару страниц назад, там есть рекомендации по восстановлению связи вручную и скриншот.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #362
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я где-то месяц назад, пытался поставить на тест макрос предложенный в теме, но после нескольких дней забросил эту идею. Во-первых необходим стабильный обдув, с определенной скоростью, во-вторых нужно постоянно держать мокрым один из датчиков, это сложно даже на столе, в установке не очень представляю как этим пользоваться. Если у Вас условия подходящие, пробуйте. Кажется Сергей выкладывал недавно, я как раз на нем и делал тест.
    Постоянный уровень воды сделать технически не сложно, а вот макрос очень интересен.

  3. #363
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iron1man Посмотреть сообщение
    Нет ли исправно работающего макроса для психрометрического метода измерения влажности? Находил в этой ветке форума, но к нему были нарекания
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313457 к моему вроде не было, но только один голос пока
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  4. #364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Постоянный уровень воды сделать технически не сложно, а вот макрос очень интересен.
    А с воздушным потоком что у Вас? Ошибся немного с именем в прошлом сообщении, автор capzap
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #365
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    А что с воздушным потоком не так? Оба датчикаи колбы помещаем за экранами.

  6. #366

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    А что с воздушным потоком не так? Оба датчикаи колбы помещаем за экранами.
    Все так, если он присутствует в месте установки датчиков, для этого метода он необходим, поэтому и спросил. Будет возможность, отпишитесь о результатах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #367
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Буду на обЪекте, сфотографирую. У нас проблема сухой воздух зимой в ТЦ, вот ищем решения........как всегда бюджетные))

  8. #368

    По умолчанию

    Фонтан в ТЦ надо ставить.

  9. #369
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Когда на улице за -30 в течении пары месяцев, фонтан как мервому компресс. Относительная влажность 10%, я дома кошку в резиновых перчатках глажу если увлажнитель выключен))))))))

  10. #370
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,456

    По умолчанию

    Сам датчик влажности боюсь ничем не поможет, нужна система кондиционирования, если ставят систему кондиционирования, боюсь и датчик влажности предусмотрят!
    У Овена, кстати, есть бюджетный вариант: https://owen.ru/product/pvt100
    Боюсь ваша конструкция обойдётся намного дороже!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 564
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 10:51
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 402
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 06:48
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •