Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Возможность подключения датчиков NTC

  1. #1

    По умолчанию Возможность подключения датчиков NTC

    Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vopex Посмотреть сообщение
    Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?
    Макрос логарифма был. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212118
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vopex Посмотреть сообщение
    Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?
    Добрый день! Исходя из характеристик датчиков NTC и возможности измерения сопротивления ПР200, думаю это будет не лучший выбор, так как практически на всех датчиках будет выход за диапазон 0-4000 Ом, и будет большая погрешность измерения.

  4. #4

    По умолчанию

    Если датчик NTC 1 k Ohm, то у него сопротивление при 0°С 2.961,00 Ом.
    http://monitor.espec.ws/files/______..._______968.pdf
    Для уличного не годится, для систем отопления или вентиляции - вполне.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если датчик NTC 1 k Ohm, то у него сопротивление при 0°С 2.961,00 Ом.
    http://monitor.espec.ws/files/______..._______968.pdf
    Для уличного не годится, для систем отопления или вентиляции - вполне.
    Ну да, если использовать не весь диапазон, и для определенных моделей, то конечно можно использовать.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Разобрался.

  7. #7

    По умолчанию

    Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar NTC.rar (184.2 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: pdf 22..pdf (647.4 Кб, Просмотров: 69)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GooDz Посмотреть сообщение
    Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить
    Добрый день! Есть шанс что будет, сейчас работаю над данным макросом, пока на стадии тестирования, не хватает на все времени. Чуть позже посмотрю описание, если что вышлю Вам тестовый макрос. Ну естественно точность будет хуже чем у Pt.


    Посмотрел, в принципе и макрос уже есть, будет работать, я проводил опыты и макрос у меня по упрощенной формуле, работает. Тут выкладывал результаты http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237923
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.02.2017 в 11:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Сегодня макрос NTC добавлен в онлайн базу. Работает по упрощенной формуле, без коэффициентов Стейнхарта-Харта.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 16:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:45
  5. По поводу подключения дискретных датчиков к приборам ОВЕН
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 19:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •