    По умолчанию Помощь в настройке ТРМ101.

    Добрый день.
    Имеется ТРМ101-СР.
    Задача - управлять нагревом печи.
    Печь питается от сети 220 В. В разрыв одного из проводов питания подключается ТРМ контактами 12 и 13, термопара ХА подключается к контактам 4 и 5. Режим работы регулятора: ON/OFF-регулятор. Соотвественно, при превышении уставки на величину гистерезиса питание печи должно отключаться, а при понижении уставки на величину гистерезиса - включаться обратно.
    Настроил согласно инструкции (вроде бы), однако при включении питания печи, нагрев не происходит (регулятор продолжает находиться в положении OFF) даже если текущая температура много ниже уставки.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. А Вы перевели в режим RUN? Должен загореться индикатор. Это делается или через кнопки или внешним запуском через вход(не помню на память контакты). Ну и соответствующие настройки для запуска.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А Вы перевели в режим RUN?
    С уважением.
    Конечно, индикатор STOP не горит, индикатор К1 горит, к нему подключена термопара.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Как то Вы сами себе противоречите. Говорите, что в состоянии OFF и тут же пишите, что индикатор К1 горит. Раз горит индикатор, значит выход включен.
    Наверное невнимательно прочитал первый пост, но сисмисторная оптопара не включается в разрыв цепи питания нагрузки. Так можно включить только релейный выход. А симисторная оптопара предназначена для управления мощным симистором. Схема включения ра рисунке 5.2 стр. 39 руководства по эксплуатации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    симисторная оптопара предназначена для управления мощным симистором
    Да, признаю, сам невнимательно инструкцию читал. Значит придется еще симисторы докупать. Спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:54
  2. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 21:57
  4. Помощь в настройке 2ТРМ1
    от mestny в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 20:53
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •