    Подключаю импульсный счетчик с герконом к плк100-220.
    Использую аппаратный счетчик контролера.
    В счетчике геркон на напряжение 5-36в ток 15ма.
    при прямом включении геркона между 0 и входом при частоте более 3 гц перестает считать (наверно геркон залипает?). С включенным в цепь последовательно резистором на 25 ком (подобран переменником на максимум счета, хотя, по расчетам, надо бы около 5 ком) считает до 12гц. Необходимый максимум около 30гц.

    Как можно решить проблему? Что не так делаю?

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Выкинуть геркон и поставить индуктивный датчик http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...ki_induktivnie
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо бы, конечно, но счетчик алюминиевый и шестерни металл.

  4. #4

    По умолчанию

    Какой может быть геркон при 30 Гц ? Думать надо что делаешь и что пишешь.

  5. #5

    По умолчанию

    это не мое изобретение. По максимальной производительности счетчика - 35 гц получается. Посмотрел на характеристики герконов - до 100 гц существуют.

    Так что, думать надо всем, прежде чем писать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    это не мое изобретение. По максимальной производительности счетчика - 35 гц получается. Посмотрел на характеристики герконов - до 100 гц существуют.

    Так что, думать надо всем, прежде чем писать.
    Устанешь ты дребезг контакта фильтровать при такой частоте.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 18:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •