Сталкивался кто либо с подобным?
Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?
Сталкивался кто либо с подобным?
Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?
RAMP_REAL Вам в помощь
Захват-3.png
ASCEND и DESCEND установить 10.0
TIMEBASE= t#1000s
На вход IN нужно подавать 10.0, если нужно увеличение сигнала на выходе,
или IN=0, если нужно уменьшение сигнала на выходе
Только учтите, что "Установка двоичного входа RESET в TRUE" ничего не сбрасывает, а "замораживает" значение на выходе OUT.
Последний раз редактировалось petera; 22.08.2016 в 10:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg