    Question ПЛК150 регулировка аналогового выхода

    Сталкивался кто либо с подобным?
    Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    Сталкивался кто либо с подобным?
    Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?
    RAMP_REAL Вам в помощь
    Захват-3.png
    ASCEND и DESCEND установить 10.0
    TIMEBASE= t#1000s
    На вход IN нужно подавать 10.0, если нужно увеличение сигнала на выходе,
    или IN=0, если нужно уменьшение сигнала на выходе
    Только учтите, что "Установка двоичного входа RESET в TRUE" ничего не сбрасывает, а "замораживает" значение на выходе OUT.
    Последний раз редактировалось petera; 22.08.2016 в 10:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. ТРМ133 активация второго аналогового выхода
    от Oliv111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 11:03
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  4. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •