Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Подключение частотных приводов по RS-485 и управление от ПЛК110-60

  1. #1

    По умолчанию Подключение частотных приводов по RS-485 и управление от ПЛК110-60

    Пожалуйста, поделитесь опытом распайки RS-485 на частотных приводах...
    У нас ATV312, используется разъем RG-45. Каким проводом соединяете, и как физически?

    Там же провод должен входить в разъем и выходить на следующий RG-45 и далее по цепочке.
    Не получается обжать два провода на один контакт RG-45. Подскажите как делаете вы.
    И не обломается ли витая пара, если частотники стоят рядом и радиус изгиба витой пары получается около 10 см.


    И стоит ли разводить раздельно на два канала RS-485 ПЛК частотники и остальные устройства (ТРМ и т.п.)
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось bestbat; 19.08.2016 в 13:46.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    RG-45
    Не RG-45, а RJ-45. И не RJ-45, а 8P8C. Был у меня Митцубиси с таким разъёмом под 485. Там Rx/Tx-линии отдельно были, т.е. четыре провода задействовано вместо привычных двух. На другом конце попарно провода скручивал под винты и получал обычный двухпроводной RS-485. Причём всё это в инструкции было описано. Провод использовал витуху обычную на четыре жилы.
    стоит ли разводить раздельно на два канала
    Зависит от требований по частоте опроса. Не будет хватать одного интерфейса - разведёте на два.

  3. #3

    По умолчанию

    два средних какой A какой B не помню
    UPD не внимательно прочитал
    Дельту подключал тупо через скрутку 3 провода
    Одни входящий, второй исходящий, третий на привод
    Также пробовал через телефонные розетки, но не понравилось много соединений, сделал скрутки.
    в линии работает ПЛК150, ПЧ Delta, ПЧ Delta, два модуля ввода вывода 110.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 19.08.2016 в 17:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Алтивары довольно чувствительны к шунтирующим элементам. У меня не работало, пока я стал соблюдать все правила по документации.
    Вышла такая схема:http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Не разу проблем не было с этим частотником, висит связка СПК110+6 модулей МХ, ТРМ и частотник, длинна линии метров 50 на конце термальный резистор, работает

  6. #6

    По умолчанию

    Интересует, кто и как делает распайку RJ-45 для RS-485 и марка кабеля

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    А какая там распайка обжимаешь и всё, обычный сетевик 4 пары

  8. #8

    По умолчанию

    Человек имел ввиду распиновка, какой контакт чему соответствует.

  9. #9

    По умолчанию

    Есть RJ-45. 4 и 5 контакты задействованы под RS-485. На один контакт (например 4)
    приходят два провода - входящий с предыдущего разъема и уходящий на следующий разъем.
    Получается, что мне необходимо поместить два провода витой пары на один контакт и обжать.
    Но контакт предназначен для одного провода... Как обжать два провода на один контакт?

    Можно развести через зажимы - т.е. обжать в разъеме RJ-45 как обычно, а противоположные концы кабеля объединить зажимами.
    Но получается клубок висящих проводов, особенно если много мелких частотников в шкафу (витая пара жесткая и не согнешь ее под прямым углом для красоты).

    Вот и хотел узнать как делаете вы...

  10. #10

    По умолчанию

    Используй небольшие соеденительный коробки (например такие http://voron.ua/catalog/001453), ставите 3 гермоввода и клемник внутри. кабель входит и выходит дальше и короткое ответление (10-20см.) на прибор. А в RJ-45 вы два провода никак не зажмете, это вам не профибас от сименса( там в разем заходит два кабеля, но там не RJ-45).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Веб-управление для ПЛК110
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 21:20
  2. управление АКИП-13** по RS-232(ПЛК110-32)
    от miv701 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 13:28
  3. управление шд плк110
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:22
  4. Подключение и управление МВУ+МР1
    от Sergey_pr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •