Добрый день, уважаемые форумчане.

На объекте к порту RS-485 ПЛК110 М02 подключены 5 индикаторов (стороннего производителя). Когда в рабочем отсеке оборудование отключено (5 насосов), то индикаторы нормально работают, т.е. отображают те значения, которые контроллер посылает им по сети. Когда включены 1-2 насоса, то индикаторы также работают. Когда включено 3 и более насоса, то индикаторы перестают работать. Как я предполагаю из-за помех в сети. Сеть RS-485 проложена с нарушением правил (так сложилось). Во-первых, подключение выполнено звездой, во-вторых использован многожильный кабель без экрана, вместо экранированной витой пары. Скорость в сети установлена на значение 9600.

Мой вопрос заключается в следующем. Может ли снижение скорости сети до 2400, привести к лучшей работе сети. Или единственный выход это проложить витую пару по всем правилам?
Поделитель, пожалуйста, опытом.