По проекту диспетчеризации к одной шине RS-485 по протоколу Modbus RTU должны быть подключены следующие приборы: 7 шт. ТРМ212 + ПЧ Dandoss FC51 + МК110-4ДН.4Р. При параметрировании приборов везде указывался соответствующий протокол Modbus (кроме МК110-4ДН.4Р который должен самостоятельно его определять), скорость связи 9,6 кбод, 8 битный адрес, без проверки четности, с 1 стоп битом. Проблема заключается в том, что по отдельности часть сети с 7-ю ТРМ212 и ПЧ Danfoss FC51 прекрасно опрашиваются, также как и МК110 отдельно тоже хорошо работает. Но стоит их объединить и связь с МК110 пропадает. Адреса у ТРМ212 с 1 по 7-й соответственно, у ПЧ Danfoss 8-й, МК110 присваивал и 9-й и 16-й - безрезультатно.
Есть подозрение на неправильное автоматическое определение протокола в МК110. Имеется ли решение данной проблемы?