    Для регистрации переходных процессов и настройки ПИД приобрёл сей девайс, МСД-200.
    В окне конфигуратора вижу вполне осмысленные значения с каналов аналоговых входов.
    А вот содержимое архивных файлов приводит в изумление. Особенно доставили периодически встречающиеся отрицательные числа.
    С чего, если шкала вся в области положительных значений?!
    Как же всё-таки "интер-трепировать" полученные результаты? В каких это "попугаях"?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Что интересно - значения в файле мечутся из плюса в минус даже при постоянном задании от калибратора.
    Некоторая стабильность лишь при отключенной петле, в состоянии обрыва.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.08.2016 в 10:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Это не первое сообщение на форуме о чудесах с МСД200.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Это не первое сообщение на форуме о чудесах с МСД200.
    тоже в своё время намучился, наверное это самый неудачный прибор получился.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Благодарю за соболезнования, коллеги!
    По существу (регистрация значений с каналов AI) идеи есть? Был бы весьма признателен.

    Файл архива, конфигурации, условия теста тут - https://yadi.sk/d/-oreG73CuCusg
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.08.2016 в 19:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Попробуйте этот файл.
    Там важно тип переменной.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Спасибо, по-пробую.
    Надо бы эту особенность как-то в РЭ отразить.

  8. #8

    По умолчанию

    В новой версии конфигуратора мы убрали возможность выбирать тип данных при токовом входе. Конфигуратор сейчас проходит тестирование.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Ещё раз - СПАСИБО!
    Всё получилось.

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  4. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •