Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52

Тема: Как правильно считать и записать битовые сигналы?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вы неправильно кнопку сделали.
    Вытащите команду на мнемосхему - она станет кнопкой.
    Да так работает, только кнопка "залипает" на пару секунд, это можно как то решить?? - заказчик вопросы будет ненужные задавать

  2. #22

    По умолчанию

    Нет, пока что это поведение не отключаемое.
    Спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нет, пока что это поведение не отключаемое.
    А если обратную связь делать через контроллер, или это бред??

    Еще вопрос по кнопке(фиксированной):
    например включение двигателя, в скаде нажал кнопку она пихнула "1" в контроллер через ОРС, далее если все ок она остается включенной. А если авария (например выбило автомат защиты двигателя) я заводил другой сигнал в "Динамизации входных сигналов" "Кнопка нажата", который соответствовал состоянию двигателя, при аварии кнопка "отжималась" и сигнал включения двигателя с кнопки переходил в "0", как теперь делать, в этой ситуации правильно??????

    И с галочками как делать???????
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 13:37.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    А если обратную связь делать через контроллер, или это бред??
    Не ясен ваш вопрос - а как еще, если не через контроллер?


    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Еще вопрос по кнопке(фиксированной):
    например включение двигателя, в скаде нажал кнопку она пихнула "1" в контроллер через ОРС, далее если все ок она остается включенной. А если авария (например выбило автомат защиты двигателя) я заводил другой сигнал в "Динамизации входных сигналов" "Кнопка нажата", который соответствовал состоянию двигателя, при аварии кнопка "отжималась" и сигнал включения двигателя с кнопки переходил в "0", как теперь делать, в этой ситуации правильно??????

    И с галочками как делать???????
    Ну если контроллер отожмет этот сигнал, то и кнопка отожмется в скаде.
    Спасибо.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не ясен ваш вопрос - а как еще, если не через контроллер?



    Ну если контроллер отожмет этот сигнал, то и кнопка отожмется в скаде.
    По обратной связи, контроллеру и выложенному вашему примеру:
    Безымянный.png
    и без условия и повторителя или это тоже самое будет?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 16:05.

  6. #26

    По умолчанию

    Я не понял вашего вопроса.
    Что значит "переприсвоить слово в слово"?
    Спасибо.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Я не понял вашего вопроса.
    Что значит "переприсвоить слово в слово"?
    Вот так, только не работает
    Безымянный.png

    Другого варианта (ваш пример) обработки битов в слове нет ??? Все программисты так и делают? Задержка смены изображения кнопки меня смущает, и как галочки себя будут вести, а уже пол проекта сделал........

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Вот так, только не работает
    Ну это вы сделали двумя ОРС переменными, одна на чтение, другая на запись. Но вообще должно бы и по одной работать, но можно оставить так.

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Другого варианта (ваш пример) обработки битов в слове нет ??? Все программисты так и делают? Задержка смены изображения кнопки меня смущает, и как галочки себя будут вести, а уже пол проекта сделал........
    Какие галочки?
    Спасибо.

  9. #29

    По умолчанию

    Галочки - Поля выбора
    И еще проблема - как я говорил ранее использую битовую переменную для отжимания кнопки.
    Так вот иногда бывает такая ситуация, что переменная изменилась с 1 на ноль но кнопка в окне объекта (окно открыто заранее) не изменила свое состояние - далее окно закрываю, потом открываю кнопка "отжалась" - вообщем проблема в Скаде с адекватной отрисовкой состояний кнопок (кнопки с палитры), или я я уже хз, посоветуйте, что тут делать пожалуйста....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.09.2016 в 17:58.

  10. #30

    По умолчанию

    Если у вас команда с обратной связь, с включенной передачей обратной связи, то все будет работать.
    Привязываете и вход и выход динамизации поля выбора к одной и той же команде.
    Спасибо.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не видны сигналы в OPC-драйвере
    от lagoon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 11:22
  2. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 12:46
  3. битовые переменные
    от laud в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:08
  4. битовые значения в лектусе
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:28
  5. Как вывести сигналы на МДВВ в LD
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •