Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
Не сообщается кто тут в сети мастер. Безусловно должен быть мастером ПЛК. А ИП320 в слейве не тупит если правильно настроить время ожидания отклика, по опыту похоже что откликается она после завершения своего цикла, то есть замечена зависимость от количества окон в ИП320. Например при 6 окнах нормально работала при врем ожидания 15мс, но при 18 окнах сдулась, и пришлось поставить время 45мс. В настройках ТРМ можно поставить время отклика 3мс, чтобы не тормозил отклик. В общем тут вся проблема в настройках этих параметров. Мастер похоже долбит следующего хотя отклик не закончен. Интересный факт: у ТРМ жестко 2 стоп-бита. Но почему-то работает без разницы и с настройкой сети на один стоп-бит.
чего за ожидание отклика, это где? На экран панели, даже если без текстовки, поместится ограниченное количество регистров, поэтому независимо от количества экранов плк должен записывать в слейв только это ограниченное количество регистров, в таком случае обмен будет одинаков без всяхих адаптивных настроек