Уважаемые знатоки!
При работе ТРМ500 ощутимо слышны щелчки/тикание в режиме управления нагрузкой.
Пожалуйста, поясните, является ли это одним из способов контроля рабтоспособности и звук можно отключить, либо это неотъемлемая часть работы реле?
Уважаемые знатоки!
При работе ТРМ500 ощутимо слышны щелчки/тикание в режиме управления нагрузкой.
Пожалуйста, поясните, является ли это одним из способов контроля рабтоспособности и звук можно отключить, либо это неотъемлемая часть работы реле?
Добрый день. На выходе ТРМ 500 стоит реле. И если у Вас модификация на 30А довольно мощное. Вот оно и щёлкает. Если Вы управляете нагрузкой через него, то при выключении звука получится как в старой сказке про Хаттабыча, когда он убрал звук двигателя в самолёте. Если Вы используете в домашних условиях, управляете нагрузкой через выход на ТТР, не используете реле и звук Вам очень мешает, то выпайте его. А на производстве в цеху Вы его не услышите.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо за быстрый ответ.
ТРМ на 5А, расположен в малошумном помещении. Управление через ТТР. Как быть в этом случае?
Посмотрите в меню ПОЛНОЙ настройки параметр ConF - конфигурация выходных устройств. Что стоит? По идее, если регулировка через ТТР (выход 3), то в конфигурации 1 выход отключается. И задействован ли 2 (сигнальный) выход, посмотрите по индикатору, может он ЧАКАЕТ.
Вы сами делали установку, или готовая?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
И посмотрите по проводкам с каких клемм идёт на твердотелку, с 3-4 или 7-8.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
СПАСИБО!
Работает бесшумно.
Управляющий сигнал на твердотельное реле пошел с клемм 7-8 после установки ConF = 2.U