Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Щелкает ТРМ500

  1. #1

    Question Щелкает ТРМ500

    Уважаемые знатоки!
    При работе ТРМ500 ощутимо слышны щелчки/тикание в режиме управления нагрузкой.
    Пожалуйста, поясните, является ли это одним из способов контроля рабтоспособности и звук можно отключить, либо это неотъемлемая часть работы реле?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. На выходе ТРМ 500 стоит реле. И если у Вас модификация на 30А довольно мощное. Вот оно и щёлкает. Если Вы управляете нагрузкой через него, то при выключении звука получится как в старой сказке про Хаттабыча, когда он убрал звук двигателя в самолёте. Если Вы используете в домашних условиях, управляете нагрузкой через выход на ТТР, не используете реле и звук Вам очень мешает, то выпайте его. А на производстве в цеху Вы его не услышите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ.
    ТРМ на 5А, расположен в малошумном помещении. Управление через ТТР. Как быть в этом случае?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Посмотрите в меню ПОЛНОЙ настройки параметр ConF - конфигурация выходных устройств. Что стоит? По идее, если регулировка через ТТР (выход 3), то в конфигурации 1 выход отключается. И задействован ли 2 (сигнальный) выход, посмотрите по индикатору, может он ЧАКАЕТ.
    Вы сами делали установку, или готовая?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    И посмотрите по проводкам с каких клемм идёт на твердотелку, с 3-4 или 7-8.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    СПАСИБО!
    Работает бесшумно.
    Управляющий сигнал на твердотельное реле пошел с клемм 7-8 после установки ConF = 2.U

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ500
    от Иванов Виталий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 17:03
  2. Вопрос по БКСТ1 и ТРМ500
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 08:34
  3. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  4. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  5. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •