Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57

Тема: Индикатор ИП120 , вопросы- ответы

  1. #31
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Да так ,только делаем ИП120 мастером .В нем читаете выходные сетевые переменные из пр114 и выводите на экран ,хоть входа ,хоть выхода или внутренние значения.Для чтения выходов без сетевых переменных нужно задавать адрес регистра 0 .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #32

    По умолчанию

    вот проект под ПР114 . это просто контроль кнопок и выходов. Сетевых настрое нет. А вот как это прилепить к ИП120 понять не могу.
    Вложения Вложения

  3. #33
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Вы в 51 версии пишете ?Лучше пишите в последней версии ОЛ ,что бы с адресацией не запутаться ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #34
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    У меня нет ПР114 ,что бы проверить ,но завтра что нибудь придумаю .Похоже в схеме ИП120 вообще не чего не надо рисовать ...Задаете работу Мастера , прописываете в таблице переменных все регистры которые используете в пр114 и используете их в редакторе экрана ...в том случае если вам не нужно не чего вычислять ,а просто вывести переменные..
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #35

    По умолчанию

    стоит последняя версия ОЛ 1.8.90.7193

  6. #36
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А зачем вы пишите 768...(хотя можно) ,теперь область входов\выходов общая (512.....)В ПР200 осталась возможность читать выходы по адресу 0 ,проверял ...значит из ИП120 так же можно ,проверю на днях ...
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #37

    По умолчанию

    Я не прописывал адреса сетевых переменных. Это ОЛ поставил по умолчанию. Если я правильно Вас поня то в ИП120 мне нужно сделать
    1) Те сетевые переменные что преобразовал вернуть в исходные.
    2) Результат работы пункта 1 соединит с переменной
    3) Привязать полученные переменные к экранам.

  8. #38
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Я не прописывал адреса сетевых переменных. Это ОЛ поставил по умолчанию.
    Это что то новое ..
    Давайте я сегодня проверю как связать ПР200 с ИП 120 и все выложу ,что бы было наглядно и не гадать ...ПР200 без экрана это будет как пр114 .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #39
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Нашел свободную минуту .Если использовать ИП120 как выносной индикатор ,без обработки сетевых переменных (регистров) ,то не заходим на вкладку Схема .А работаем в Редакторе экрана .Выбираем элементы управления,переносим на экран и в их свойствах задаем тип переменных (сетевых),адреса и функции (запись,чтение) регистров .Если индикатор подключать к пр114 (только слейв) ,то в настройках прибора ИП120 ставим Мастер и выбираем устройство .А дальше все как обычно ...
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #40

    По умолчанию

    Спасибо кое что уже начал понимать.Есть интерес к кнопочкам. Как я понял из инструкции по ПР200 я не могу по сети работать с кнопками. Как с ними работать. Есть какой то пример. полазил по форуму что то не нашел мой поиск.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.08.2016 в 08:53.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:28
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 10:40
  4. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 18:32