    По умолчанию термопара с диапазоном 300...1200 гр.ц.

    какую термопару взять для измерения температур +300....1100 гр.ц. с выходом 4..20 мА?

    длинна 200мм. диаметр 5..8мм.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Для диапазона +300....+1100 °С применимы термопары ТНН (Type N), ТПП10 (Type S) и ТПП13 (Type R).
    Овен предлагает ДТПN и ДТПS

    Я бы выбрал ДТПN

    Нормирующий преобразователь НТП-1 лучше установить отдельно.